《国网上海市电力公司配电网工程通用设计图集(2014 版)》内KT站、KF站、PT站分别是什么 ?
《国网上海市电力公司配电网工程通用设计图集(2014 版)》内KT站、KF站、PT站分别是什么 ?
2楼
这个大家都没有啊的啊
回复
3楼
KT站=开关站,户内配电站的一种类型。KT 站进出线带继电保护,采用断路器,并配电变压。
PT站=环网站,户内配电站的一种类型。PT站进线不带保护,出线送变压器带熔断器保护,送环网不带保护。采用环网柜,并配电变压器。
KF站不知道是什么
回复
4楼
KF站无配电变压器
回复
5楼
加好友需要你这个图集
回复
6楼
有这个图集分享吗?
回复
7楼
图集分享给大家呀!
回复
8楼
图集分享给大家呀!
回复
9楼
可否分享下图集?
回复
10楼
开关站是有开关设备,通常还包括母线,但没有电力变压器的配电站。一般来说开关站电压等级是10KV及其以上的,就是将电网来的电分给几个或者更多的变电所用。
按《上海中、低压电网配置原则及典型设计(2010版)》中的有关规定:上海市10kV配电站统一为三种类型,即K型站、P型站、W型站。
1、开关站:
代号说明:
K—开关站,
T—带变压器;F-无变压器,
A—10kV采用空气绝缘开关柜;G-10kV采用充气柜,
在K型站中,由于使用不同型式的断路器,因而图标不同,但电气主结线是相同的。开关站的形式如下: KFA、KFG、KTA、KTG站。
KFA—不带变压器,使用真空断路器空气绝缘开关柜的开关站,
KFG—不带变压器,使用真空断路器气体绝缘开关柜的开关站,
KTA—带2台变压器,使用真空断路器空气绝缘开关柜的开关站,
KTG—带2台变压器,使用真空断路器气体绝缘开关柜的开关站。
2、环网站:
代号说明:
P—环网站,
T—带变压器、1-带1台变压器、2-带2台变压器,
F—无变压器,
P型站分为三种:PT1、PT2、PF,
PT1—带1台配电变压器及10kV出线的环网配电站,
PT2—带2台配电变压器及10kV出线的环网配电站,
PF—不带配电变压器的多路环网开关柜构成的配电站,
3、户外站:
代号说明:
W—户外站,
X—预装式配电站,
H—10kV户外环网装置,
L—低压户外电缆分支箱,
WX—预装式配电站,亦称箱式变压器,有进出线成环网,也称环网箱变。
WH—不带变压器,仅分支电缆的10kV户外配电站,又称10kV户外环网装置,可以装有熔丝,亦可不装熔丝,根据需要而定。
WL—低压户外电缆分支装置。
回复