剪力墙结构,剪重比2.2%满足规范要求,但是位移比不过,是怎么回事?
qq_1402969454939
2014年09月04日 11:42:37
只看楼主

2层地下室,地上24层剪力墙住宅,剪重比2.2%满足规范要求,但是中间几层在Y向偶然偏心地震影响下位移比不过,是怎么回事?是不是位移不超1.2倍的话就不用考虑阵地偶然偏心影响了?求大神赐教

2层地下室,地上24层剪力墙住宅,剪重比2.2%满足规范要求,但是中间几层在Y向偶然偏心地震影响下位移比不过,是怎么回事?是不是位移不超1.2倍的话就不用考虑阵地偶然偏心影响了?求大神赐教
jackyyyj
2014年09月04日 13:19:46
2楼
位移比应该是自身抗扭刚度的问题吧,跟考不考虑偶然偏心没关系吧。哪怕质量分布完全均匀没有偏心的结构同样可能因为抗扭刚度过小而位移比超限。不过超过1.2没关系吧,只要不超过1.5就好了。
回复
ltiao9600
2014年09月05日 17:01:13
3楼
扭转位移比要考虑偏心,超过1.2是不超1.5是属于扭转不规则,超过1.5属于特别不规则。估计是周边构件抗扭刚度不够,多看看模型的振动动画。
回复
lebron劉能
2014年09月06日 22:08:51
4楼
加强中间几层周边构件的刚度
回复
liuyu8922
2014年09月09日 11:18:48
5楼
剪重比反应的是整体刚度,位移比反应的是实际扭转位移,没有直接联系。位移比小于1.2可以不考虑双向地震。位移比不过可以加强那几层梁高试试,做上翻梁。
回复

相关推荐