请教MEB端子板的扁钢预埋做法?
量子
量子 Lv.14
2014年09月04日 08:56:25
只看楼主

这是图纸中MEB等电位端子板的做法及要求!地梁顶面标高为-0.70m;现在钢筋网都焊接起来了,但是地梁顶面没有发现接端子板的镀锌扁钢伸出地梁顶面,请问高手,MEB端子板的扁钢连接与预埋的做法是什么?


这是图纸中MEB等电位端子板的做法及要求!

地梁顶面标高为-0.70m;
现在钢筋网都焊接起来了,但是地梁顶面没有发现接端子板的镀锌扁钢伸出地梁顶面,请问高手,MEB端子板的扁钢连接与预埋的做法是什么?
wangyan80
2014年09月04日 21:36:26
2楼
看图纸说明中接地装置是否采用基础钢筋,是就用图纸要求规格的扁钢与基础钢筋连接,按图纸MEB的高度预留。另外,接地测试点也应引出扁钢。
回复
lingxuct
2014年09月05日 08:56:02
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-5 08:57 编辑

制模板放钢筋后,在浇水泥前就应该把镀锌扁钢焊上,引出地梁,且留长度,在焊跨接线时同时做的。

不要说连跨接线也没焊?!
回复
量子
2014年09月05日 09:06:53
4楼
wangyan80 发表于 2014-9-4 21:36 看图纸说明中接地装置是否采用基础钢筋,是就用图纸要求规格的扁钢与基础钢筋连接,按图纸MEB的高度预留。另 …4965294这是基础接地的设计说明
回复
量子
2014年09月05日 09:09:22
5楼
ccc___ 发表于 2014-9-5 08:56 制模板放钢筋后,在浇水泥前就应该把镀锌扁钢焊上,引出地梁,且留长度,在焊跨接线时同时做的。不要说连跨 …跨接线做了;没有任何地方发现有预埋扁钢露出地梁的表面;
回复
lingxuct
2014年09月05日 09:35:01
6楼
量子 发表于 2014-9-5 09:09 跨接线做了;没有任何地方发现有预埋扁钢露出地梁的表面;扁钢哪去了,焊牢的土建浇混凝土时也拿不掉啊?是不是自己没做过预埋?
回复
yx123698
2014年09月05日 10:19:33
7楼
没预留啊,抓紧从柱子里面焊接一根40*4扁钢出来,得浪费点扁钢
回复
lu18961745169
2014年09月05日 11:00:18
8楼
估计扁钢没焊接
回复
wangyan80
2014年09月05日 21:09:48
9楼
量子 发表于 2014-9-5 09:06 这是基础接地的设计说明看情况应该是扁钢没引出基础面,或被切断。现在,可以从6轴上的柱里作为引下线的钢筋上焊接扁钢引出,作为MEB扁钢,做之前先测试接地电阻是否能满足,如果不满足可考虑从人工接地极处引。
回复
鲁迪
2014年09月10日 08:31:27
10楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
攻城师89209
2014年09月11日 08:56:34
11楼
正解
回复

相关推荐

APP内打开