高压电缆头制作请教
wangjiehua2
2014年09月03日 22:51:32
只看楼主

本人对高压电缆头的制作有不明白的地方,还请各位老师和朋友赐教:1 制作10KV热缩终端时,电缆头接线端子和应力管距离最小是多少?2,制作10KV冷缩终端头时,如需要把整个电缆头放入高压电机接线盒内,但按照工艺要求做出来肯定太长,有什么解决办法没?3、电缆终端三相长度是做成一样长,还是A C 长B相短,一般 B相短多少? 谢谢

本人对高压电缆头的制作有不明白的地方,还请各位老师和朋友赐教:1 制作10KV热缩终端时,电缆头接线端子和应力管距离最小是多少?2,制作10KV冷缩终端头时,如需要把整个电缆头放入高压电机接线盒内,但按照工艺要求做出来肯定太长,有什么解决办法没?3、电缆终端三相长度是做成一样长,还是A C 长B相短,一般 B相短多少? 谢谢
免费打赏
lingxuct
2014年09月04日 08:14:08
2楼
1、电缆引线端子到应力管的一段距离叫爬电距离,10KV电压等级要求不小于150mm;

2、电机接线盒里能不能放进电缆头,要看接线盒大小,按标准是可以的,引线会短,注意爬电距离的要求,当应力管按电缆附件说明的距离(引线长度)不够时,可以适当剪短应力管(但应力管不短于100mm),应力管尽量往分支处放,才能保证爬电距离达到150mm;

3、电缆引线爬电距离远大于150后,后面长短关系不大,只要不与其他东西靠近,长短按接线美观考虑。
回复
chunhuaxingxing
2014年09月04日 08:45:42
3楼
学习学习了
回复