一个简单问题:各种配电箱壳体用钢板的厚度
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2014年09月03日 15:54:40
只看楼主

各种配电箱壳体用钢板的厚度,有没有标准规范和规定?验收工程时,常常遇到箱体板材厚薄不同的问题。

各种配电箱壳体用钢板的厚度,有没有标准规范和规定?
验收工程时,常常遇到箱体板材厚薄不同的问题。
免费打赏
哇哈哈蝎
2014年09月03日 16:16:04
2楼
这个由厂家做就可以了 具体问厂家
回复
zljsyc
2014年09月04日 00:14:47
3楼
标准不会规定钢板厚度,一般要视箱体大小来确定,归根结底要满足强度和刚度要求。
回复
xueshanglin
2014年09月04日 11:54:04
4楼
学习了学习了
回复
lijiang030
2014年09月04日 16:56:18
5楼
3个厚的,一般是这样的
回复
wangyan80
2014年09月04日 22:26:54
6楼
落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。
不记得是哪个材料标准了。
回复
wboy8759
2014年09月05日 15:34:27
7楼
wangyan80 发表于 2014-9-4 22:26 落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷 …谢过。没有标准条文就缺乏充分且必要的整改依据哦。
回复
dianqipanli
2014年09月06日 04:16:04
8楼
成套设备箱体在规范中都是按照机械强度标准来要求的,没有给出厚度标准。不过,在下面资料中倒是有一些数据可以参考。
其中P333;334
第二节.电气成套厂典型问题分析
五.柜体加工问题
2.结构强度问题
P339
第三节.设计中存在的与电气成套有关问题
一.对板材的要求欠妥

以上几页中有具体数据,各位可以参考。
回复
dianqipanli
2014年09月06日 04:22:36
9楼
附件没有传上来,重来。
回复
cz13306196492
2014年09月06日 08:57:33
10楼
lijiang030 发表于 2014-9-4 16:56 3个厚的,一般是这样的你们家做的都是3个厚的
回复

相关推荐

APP内打开