本帖最后由 青春年少 于 2014-9-9 10:31 编辑 转发 【高工经验分享】 水暖设计图中存在的与相关专业的问题! 一段时间以来,通过审图及走访施工现场,发现一些水暖专业与建筑结构专业相关的一些问题。希望引起各方的重视,提高设计图纸的质量,提升我们的职业生涯的业务水平。以下照片为在施工程实景照片。 希望大家要引以为戒,图纸是设计师的心血,画图一定要用心。

本帖最后由 青春年少 于 2014-9-9 10:31 编辑

转发 【高工经验分享】 水暖设计图中存在的与相关专业的问题!

一段时间以来,通过审图及走访施工现场,发现一些水暖专业与建筑结构专业相关的一些问题。希望引起各方的重视,提高设计图纸的质量,提升我们的职业生涯的业务水平。以下照片为在施工程实景照片。
希望大家要引以为戒,图纸是设计师的心血,画图一定要用心。


1建筑专业楼板上垫层厚度,一定要告知设备专业,现在设备专业的给水管、采暖管、电线管都埋在垫层内,肯定有交叉。


2建筑专业给设备专业留的管道井过于狭小,工地反应管道安装不下,即使安装了也很难看、不规范、无法检修。


3住宅地下一层、夹层、二层,是管道安装的重点,往往各专业不重视,最后的结果是设备管道安装后影响行走,表面是设备专业的问题,实际是建筑、结构、设备专业都应考虑的问题。管道说明,梁下敷设,没有标注梁下标高是多少。梁下安装,实际上高度已经碰头。


4风管梁下安装,结果是在门过梁下安装。




5风管穿楼梯间,梁下敷设,影响行走。


6结构梁是否能做的扁宽,这样设备管道就通过不影响行走了。




7楼梯影响可开启外窗开启,不符合消防规范,影响验收及使用。



8地下车库消火栓在梁上安装,影响行人及美观。建筑留洞与设备要求不一致,在现场无法安装施工。




9走廊明装消火栓影响本来就不宽的使用空间,应引起各专业重视。实际上规范及图纸要求消火栓管道应保温,要是保温后,走廊更显狭窄。



10空调室外机在百叶窗内安装,百叶窗内是否可不贴磁砖,可节约造价。




11结构专业在设备专业设计管线走向时,大都会告诉一个梁高,于是设备专业按这个梁高敷设管线,但很多时候结构都是等设备出完图才有真正的梁板图,这是难免有突然大的量出现,设备专业毫无防备,于是中枪了。唉呀妈呀,太突然了。



12卫生间及厨房通风竖井出屋面,赤峰用了无动力不锈钢风帽,效果优于传统的侧出式,建议推广使用。



13地下车库住宅地下室连接处是重灾区,平面图看不出标高,实际上地下车库与住宅地下室往往不在一个平面,层高更不相同,很多管线必须从车库穿到住宅地下室,这样就带来了很多管线走不通或影响行人行走。万丈高楼平地起,所有的管线在地下。



有的网友说看不到图片,我之前编辑的时候还能看到啊,这样吧我上传一个附件

63af75a73dbd5b2c2efd.zip
427 KB
立即下载
免费打赏
hupanmama
2014年09月11日 09:49:53
12楼
在地下室,各个专业会大概估算主管大小,碰下主管位置,尽量错开。
走道位置,会画出大概示意图,测算净高。
回复
赵小搓
2014年09月11日 11:21:16
13楼
学习,好案例。谢谢!
回复
waterwly
2014年09月11日 15:43:04
14楼
谢谢楼主的无私奉献!
回复
长理小狐狸
2014年09月11日 19:40:00
15楼
帮楼主顶一下
回复
飞啊飞啊
2014年09月12日 06:26:01
16楼
第一张,管道交叉有点乱,也没有采取什么措施么?
回复
wukonghuandami
2014年09月12日 11:37:27
17楼
很好很强大,多谢分享,学习了~
回复
润柔
2014年09月12日 13:38:16
18楼
好贴!建议大家把这个帖子发给自己院里的建筑结构专业,以及甲方各工作人员好好看看学习学习。现在的甲方只知道在设计阶段压制设计院,竣工出现问题时就追设计院的责,他们自己也应该好好反思!
回复
lpp163
2014年09月12日 14:21:49
19楼
挺好的,设计时要细心。
回复
wslcfa
2014年09月12日 14:46:30
20楼
很好的案例
回复
lwt6667
2014年09月12日 18:48:34
21楼
需要各方协调,预先调整:层高、梁高、吊顶标高!
回复

相关推荐

APP内打开