2楼
不用!参加框架计算的!
回复
3楼
次梁变主梁
回复
4楼
在次梁输入时我们一般都按主梁输,呵呵
回复
5楼
次梁不需要调幅
回复
6楼
没必要,我认为应该按接近简支考虑,增大下部钢筋,否则主梁扭的很厉害,不容易满足。
回复
7楼
我觉的分两种情况:
1)按主梁输入的,端节点为绞接,中间节点主梁处为支座,次梁需调幅,注意要将不调幅梁改为调幅梁,软件默认为不调幅;在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。
2)按次梁输入的,在PM主菜单2输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅。
回复
8楼
在实际工程中,主次梁的砼,钢筋都连接得很好,就是刚接点.但主梁不同于柱,主梁与柱,只进行平面受力分析,主梁与次梁,要进行空间受力分析,我认为一般可调幅,可做到弱次梁,强主梁.不过规范中没这么讲.
回复
9楼
4楼的兄弟,假如你次梁当主梁输算出来的配筋岂不是比原来大了吧!因为现在的计算机器里主次梁的区别就是否参架框架受力计算,就是刚度分配的问题吧!而次梁是不参加地震力计算的,只是普通的受力和8楼的兄台提到的那样!次梁的调幅是有系数调的,但一般情况下都不需要调整的,除特殊情况外!
例如那次梁属大跨度和楼层荷载相当在时就必震调整,或可以按4楼的那位兄台所说的按主梁输入,我觉得这样做才比较合理!
以上是个人拙见,有什么不合理的地方请各位纠正!
回复
10楼
第 7 楼
我觉的分两种情况:
应该这样认为,1,当与之“所谓次梁”相交的“所谓主梁”的线刚度是“次梁”的10倍以上时,可认为简支接点。
2,连续梁应该考虑根据其跨度在连续梁内部适当调幅。
回复