新风系统与排风系统末端阀门
whistlerxi
whistlerxi Lv.3
2014年09月02日 11:56:42
来自于中央空调
只看楼主

最近一个工程中设计院给的图纸中所有的新风系统与排风系统末端都接有阀门。请问各位高人这些个阀门起一个什么样的作用,是用手动的还是电动的?听有人说是手动的,手动的话天花板一封怎么去调节这个开关。有没有必要装这么个阀呢?

最近一个工程中设计院给的图纸中所有的新风系统与排风系统末端都接有阀门。请问各位高人这些个阀门起一个什么样的作用,是用手动的还是电动的?听有人说是手动的,手动的话天花板一封怎么去调节这个开关。有没有必要装这么个阀呢?



搜狗截图20140902114430.png


搜狗截图20140902114351.png

免费打赏
stone_200625
2014年09月02日 17:06:57
2楼
看图,应该是风机盘管+新风系统,那个一般是手动碟阀,调节新风量分配的,调节完之后一般就不需再动。如果要调,现在吊顶的扣板很方便拆卸的。
回复
andymask
2014年09月03日 08:37:57
3楼
手动的,调节风量。如果石膏板天花板上肯定要留口。
回复
whistlerxi
2014年09月04日 14:13:01
4楼
之前以为这个阀门的作用是在只有部分房间使用时,将不使用的的房间的新风关掉。这样的话是不是得使用电动的阀门?阀门只用来初次调节风量分配总感觉好浪费,用一次就不用了
回复
鲁迪
2014年09月05日 08:25:27
5楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
you771020
2014年09月09日 14:51:50
6楼
现在好多设计师安装此阀做为现场调试使用,平衡各区域的新风量。将来正常使用了此阀就可以不调了,但有阀的位置在装修时近量留出检修口。
回复
零星
2014年09月12日 14:26:36
7楼
风管系统需要做风量平衡的,不然会出现离设备近的风口风量大,远处的没有风量。做完风量平衡调试之后风阀就不再动了。
回复
风晓得2018
2014年09月13日 15:26:40
8楼
风管系统需要做风量平衡的,
回复
wangyinuantong2013
2014年09月17日 17:08:44
9楼
新风与排风总管上是电动调节阀,支管上的是手动调节阀
回复

相关推荐