新手,问下.配电柜内写着P=119.7KW I=227.3A 这个是怎么得出来的,是不是配电柜内所有用电设备的功率相加?这个配电柜内用电设备功率加起来是109.7KW,备用电流是20A,这个20A是不是就是10kw,怎么算出的?I=227.3A是怎么从P=119.7KW得出的

新手,问下.配电柜内写着P=119.7KW I=227.3A 这个是怎么得出来的,是不是配电柜内所有用电设备的功率
相加?这个配电柜内用电设备功率加起来是109.7KW,备用电流是20A,这个20A是不是就是10kw,怎么算出的?I=227.3A是怎么从P=119.7KW得出的
免费打赏
www.nq.com
2007年10月12日 10:29:39
2楼
Pe=82kw 意思是额定功率
(KX): =0.7其中 KX是需要系数
(COS): =0.75 是功率因素
(Pjs): 58 是计算功率
(Ijs):117.0 是计算电流
公式为:82*0.7=57.4KW 就是计算功率Pjs=58
Ijs=58/1.732/0.38/0.75=117.5A
回复
laoying527
2007年10月12日 16:22:06
3楼

请问是不是从这个公式转化来的P=1.732UI
回复
zha.jiaodui
2007年10月13日 10:23:52
4楼
Pis=P*Kc
P额定功率。
Pis就是公式p=1.732UI里面的P
回复
hubeixp
2007年10月14日 16:42:22
5楼

你还少了一个功率因数
回复
lxt9607
2007年10月16日 14:05:01
6楼
呵呵,4楼也是少了。