在1台母线pt需检修时才会有PT并列,但PT并列前,为什么要先和分段DL?如果不合分段DL就进行PT并列会怎么样?

在1台母线pt需检修时才会有PT并列,但PT并列前,为什么要先和分段DL?如果不合分段DL就进行PT并列会怎么样?
免费打赏
llzzjsw
2014年09月01日 19:25:41
2楼
在合分段DL,是否要检查系统能否满足并列运行
回复
掌中兲坣
2014年09月02日 08:57:36
3楼
你不合分段的话,你需要检修的母线直接停PT,这边的保护装置不就没有电压信号了吗?
回复
llzzjsw
2014年09月02日 21:24:46
4楼


如果不合分段,直接进行PT并列行不行?
回复
掌中兲坣
2014年09月02日 23:51:55
5楼
PT并列:强电专业,电力系统名词。PT即电压互感器,母线PT用于测量母线三相电压,两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
回复
co1459335360905
2017年06月01日 13:16:54
6楼
如果你做过二次你就知道,在控制回路串联了一次开关和刀闸的节点,如果你不合一次,无法并列。
回复
cof1466555797708
2017年06月01日 14:28:13
7楼
路过学习了