根据中小学校设计规范GB 50099-2011规定,10.3.2/6/2)门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路;此处理解有些分歧,大家讨论下。另外最好大家说明一下自己的理由!特别是选择其它的大侠
根据中小学校设计规范
GB 50099-2011规定,10.3.2/6/2)门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路;
此处理解有些分歧,大家讨论下。
另外最好大家说明一下自己的理由!特别是选择其它的大侠
12楼
一看楼主的语文就没有学好;P
门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路;
肯定是2嘛!!
如果规范这样说:
门厅、走道、楼梯照明线路应
各设置单独支路;
那就是1喽!!
回复
13楼
rk5707 发表于 2014-9-2 12:47 一看楼主的语文就没有学好门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路;肯定是2嘛!!我也认为是2啊,可审图认为是1,非要我分开啊
回复
14楼
门厅、走道、楼梯照明设置一个照明支路,比较合理
回复
15楼
开心老爸 发表于 2014-9-2 14:40 我也认为是2啊,可审图认为是1,非要我分开啊那审图的语文是体育老师教的,没招:lol
回复
16楼
我觉得门厅、走道、楼梯照明线路应分别设置单独回路比较合适,除非灯具都比较少可以合用。
回复
17楼
中小学公共部位的照明控制支路的设置要根据实际情况来确定,不能笼统地分别设控制支路还是统一设控制支路,主要取决于建筑的平面形式及面积的大小,还有就是各受控支路的灯具多少来综合考虑。
回复
18楼
开心老爸 发表于 2014-9-1 16:54 理由:中小学校一般走道不会太长,而且采用开敞式楼梯,因此楼梯照明和走道照明无明确界定,由此可以理解门 …门厅、走道、楼梯三者,从建筑功能来讲,均与交通、疏散有关系。门厅一般为主要出入通道,走道属于水平交通,楼梯为垂直交通。可见三者是有区别的。从日常管理来看,中小学校建筑用电多为集中控制,有利于用电安全及电气节能。
回复
19楼
门厅、走道、楼梯照明线路应单独设置一路单独的支路。
回复
20楼
开心老爸 发表于 2014-9-2 09:40 我也是这么想。但审图公司认为中小学为人员密集场所,比较重要,所以各自回路。特别是门厅,我可是只有 …我觉得是不是还得考虑是情况和经济技术分析啊。有些没有必要
回复
21楼
新的教育电气规范中过道照明为二级负荷
回复