关于中小学校公共部位照明的回路设置问题
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2014年09月01日 16:51:54
只看楼主

根据中小学校设计规范GB 50099-2011规定,10.3.2/6/2)门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路;此处理解有些分歧,大家讨论下。另外最好大家说明一下自己的理由!特别是选择其它的大侠

根据中小学校设计规范 GB 50099-2011规定,10.3.2/6/2)门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路;
此处理解有些分歧,大家讨论下。
另外最好大家说明一下自己的理由!特别是选择其它的大侠
免费打赏
开心老爸
2014年09月01日 16:54:08
2楼
理由:中小学校一般走道不会太长,而且采用开敞式楼梯,因此楼梯照明和走道照明无明确界定,由此可以理解门厅、走道、楼梯照明是作为一个整体单独设置回路
回复
王农勤
2014年09月01日 17:00:00
3楼
公共部位设置单独的回路比较合理。
回复
yingying20
2014年09月01日 20:08:26
4楼
门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路,确实有点歧义.
不过,一般走廊不长,而且多是敞开式楼梯和走廊,没有必要再分支路..
回复
一起来吧
2014年09月01日 22:25:22
5楼
门厅、走道、楼梯照明线路可设到同一回路,与教室和办公用电分回路设置就好
回复
mmtete88
2014年09月02日 09:39:58
6楼
本帖最后由 mmtete88 于 2014-9-2 09:59 编辑

我记得在2013年山东还是江苏省的问答中 有提起 也有回答 不明白的可以下个看看
回复
开心老爸
2014年09月02日 09:40:29
7楼
yingying20 发表于 2014-9-1 20:08 门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路,确实有点歧义.不过,一般走廊不长,而且多是敞开式楼梯和走廊,没有 …我也是这么想。但审图公司认为中小学为人员密集场所,比较重要,所以各自回路。特别是门厅,我可是只有4个灯具啊
回复
开心老爸
2014年09月02日 09:44:47
8楼
mmtete88 发表于 2014-9-2 09:39 我记得在2013年山东还是苏州的问答中 有提起 也有回答 不明白的可以下个看看有相关的问答资料吗?
回复
mmtete88
2014年09月02日 10:37:50
9楼
57、《中小学校设计规范》GB50099-2011第10.3.2条6款2)项:“门厅、走道、楼梯照明线路应单独设置支路”。请问:门厅、走道、楼梯是分别设置支路,还是可共用一个支路,只要和其它的配电支路分开即可? 自答: 门厅、走道、楼梯的照明可共用一个支路,只要和其它的配电支路(如卫生间照明支路)分开即可。

补充内容 (2014-9-9 16:04):
来自 13年山东省审查要点9.16完稿
回复
开心老爸
2014年09月02日 11:14:28
10楼
mmtete88 发表于 2014-9-2 10:37 57、《中小学校设计规范》GB50099-2011第10.3.2条6款2)项:“门厅、走道、楼梯照明线路应单独设置支路”。 …不好意思,我是说有么有整个问答,我可以作为依据和审图公司沟通
回复
mmtete88
2014年09月02日 11:17:55
11楼
13年山东省审查要点9.16完稿
回复

相关推荐

APP内打开