单独一个房间面积超过500平方,是否就一定要划分防烟分区?
单独一个房间面积超过500平方,是否就一定要划分防烟分区?
2楼
应该把,车库2000,别的500 层高不大于6m 面积大于500是应该要划分的
回复
3楼
面积超500,高度不超6m就要
回复
4楼
需要划分防烟分区,如果排烟系统只负担该房间,且设置了自动喷淋装置,可以不大于1000平米。
回复
5楼
地上部分是这样子,层高不超过6M情况下
回复
6楼
过来看看 可以看看设计手册 上面说的很明白 帮你总结好了 高规 建规等 一看就知道了
回复
7楼
规范上说防烟分区不宜超过500平方,而非一定不能。
回复
8楼
地上部分是这样子,层高不超过6M情况下
回复
9楼
防烟分区面积大小主要影响的是排烟风机的风量,即风管尺寸,即吊顶标高。
所以说,只要吊顶空间够,完全可以大于500。