水工建筑物抗震设计的一个问题
shangguanlou
2014年09月01日 15:09:51
只看楼主

向大家请教一个问题:《水工建筑物抗震设计》规范规定,混凝土动态强度和动态弹性模量的标准值较其静态标准值高30%;在实际抗震验算时,是不是把相应混凝土静态本构的强度参数调整一下就可以了?比如C30是25.5MPA,提高后为33.1MPA。

向大家请教一个问题:《水工建筑物抗震设计》规范规定,混凝土动态强度和动态弹性模量的标准值较其静态标准值高30%;在实际抗震验算时,是不是把相应混凝土静态本构的强度参数调整一下就可以了?比如C30是25.5MPA,提高后为33.1MPA。
madfanaa
2014年09月21日 23:12:11
2楼
好像一般都没这样算,即便这是对的,那不提高按设计值计算留有一定的安全裕量岂不是更好?
回复