高层建筑楼板四角开裂如何防治?
zcl_1243
zcl_1243 Lv.2
2007年10月12日 09:16:55
来自于建筑构造
只看楼主

我们施工的31层楼房房间四角均出现不同成度的开裂.材料为C30商品砼,打开检查上下层钢筋规格数量及保护层均符合规范要求.请问各位老师开裂的造成原因?及如何防治?谢谢.

我们施工的31层楼房房间四角均出现不同成度的开裂.材料为C30商品砼,打开检查上下层钢筋规格数量及保护层均符合规范要求.请问各位老师开裂的造成原因?及如何防治?谢谢.
免费打赏
chenyanshi2000
2007年11月08日 09:18:26
22楼
各位知识丰富,学习了!希望看到最后的解决办法!
回复
zhf0000000
2007年11月08日 10:09:16
23楼
大于3600跨度的板墙角阳角板本来就要加放射筋,可以减少裂缝,其他砼方面的因数就要靠施工管理水平了!
回复
chuangshiyuanyi
2007年11月08日 10:31:00
24楼
太好了, 跟各位学习了,请问哪里有小区维修方面的论坛?谢谢了!!!
回复
wqq555555
2007年11月08日 14:42:20
25楼
我觉得主要也是角部放射筋的问题!
回复
nongmingongtou@co163
2007年11月08日 19:11:49
26楼
现在已经有人在建筑设计的过程开始加高框架.表面看毫无用处,但效果很好,主要的是减少屋顶热胀冷缩对楼板的影响
回复
yaomm
2007年11月08日 21:06:42
27楼
好哇,发个美女调剂一下,不知楼房能不能倒塌耶?
回复
内强
2007年11月08日 21:20:39
28楼
可能是施工原因造成的吧,我也不清楚,呵呵,有高手进来指点指点罗
回复
weiwei825215
2007年11月08日 23:16:10
29楼
一般设计肯定会考虑到放射筋的吧!个人觉得是施工问题。
回复
牧羊人999
2007年11月08日 23:56:51
30楼
现在的图纸设计审核--施工图审查多重把关,板角放射筋应该不会缺少,主要问题应该是施工时混凝土问题、温度变化、外加剂等方面。
回复
wumanyun
2007年11月14日 10:04:06
31楼
我觉得应该加设角部放射筋
回复