我们施工的31层楼房房间四角均出现不同成度的开裂.材料为C30商品砼,打开检查上下层钢筋规格数量及保护层均符合规范要求.请问各位老师开裂的造成原因?及如何防治?谢谢.
我们施工的31层楼房房间四角均出现不同成度的开裂.材料为C30商品砼,打开检查上下层钢筋规格数量及保护层均符合规范要求.请问各位老师开裂的造成原因?及如何防治?谢谢.
32楼
我个人认为很有可能是施工在中存在的问题,结构设计中肯定会考虑到这样那样的因素,而且经过了层层把关的,施工过程中比如:砼养护时间,浇注砼后与下一步施工(绑扎钢筋等)的时间间隔过短,应力过度集中等等
回复
33楼
我支持3楼说的有道理,加设放射钢筋
回复
34楼
我的一点贡献,大家一起学习
回复
35楼
我个人认为很有可能是施工在中存在的问题,不是设计四角放射筋的问题,因为下面楼层没说开裂嘛:
一、商品砼质量问题:
1、配合比不合理,外加剂过多;
2、标号偏大,收缩过快;
3、水灰比过大;
4、砼本身质量问题;
二、施工质量:
1、施工时温度过低或者过高;
2、没有振捣密室;
3、没有即使养护;
4、过早上荷载,砼强度未到受到震动。
以上是我的看法, 对不对,请大家指教。
回复
36楼
你们都没有把裂缝的容易产生的地方找到,是在电线管上知道不,另外放射筋的长度不够,电线管上没有的进行处理,有些水管也从楼板上过,这都是结症所在,如何防治我在明天再谈
回复
37楼
弱有收获
回复
38楼
我这里的做法是角板双向面筋通长设置,效果不错。。
回复
39楼
角部钢筋过密这是设计所忽视的!有时不用配太多筋!反而易脆断不利于抗震
回复
40楼
会出现什么样子的后果呢?房屋漏水?还是其他?对结构有没有影响?
回复
41楼
现有部分购房业主投诉及索赔?索价5W-10W,建筑难做.
回复