我们施工的31层楼房房间四角均出现不同成度的开裂.材料为C30商品砼,打开检查上下层钢筋规格数量及保护层均符合规范要求.请问各位老师开裂的造成原因?及如何防治?谢谢.
我们施工的31层楼房房间四角均出现不同成度的开裂.材料为C30商品砼,打开检查上下层钢筋规格数量及保护层均符合规范要求.请问各位老师开裂的造成原因?及如何防治?谢谢.
2楼
高层楼板开裂是正常的现象,主要原因有:
1、采用商砼,砼坍落度较大;
2、施工中的震动荷载的影响;
3、砼级配不合理;
4、设计院采用的板砼标号较高;
5、工人操作中表面淋水容易产生干缩;
6、养护时间不足
防止时应该从以上六点采取不同措施进行控制。
回复
3楼
主要是温度裂缝,可按图集在楼板角部加设放射状构造钢筋防止出现裂缝。设计计算也有一定的关系。
回复
4楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
5楼
可能因为温度的原因吧
回复
6楼
好例子,一楼的相当不错,不过我还是赞成二楼,应该是培筋问题
回复
7楼
请3楼老兄指教什么图集
回复
8楼
3楼说的有道理,加设放射钢筋,101图集吧
回复
9楼
一般设计都回在四角设置抗裂钢筋,如果施工早做了,就可能是塌落度过大,这样求施工要严格施工
回复
10楼
学习了
顶起来
回复
11楼
3楼说得对
回复