剪力墙上套管标高定位疑惑?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年09月01日 10:44:08
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-9-12 15:40 编辑 YL1和YL2立管穿过一层底板在夹层合并,从夹层的剪力墙穿出去到室外,现在计算套管在夹层剪力墙上定位标高的工作,请问如何定位才是最准确的,系统图给出套管的标高(-0.7m),这个0.7m是针对正负00来说的吧。依据结构图,地下室顶板标高为-1.8,一层底结构标高-0.100,那么说从地下室顶板量到一层底板为1.7m,但实际我量了下只有1.67m(图2),我在纸上自己画了个图计算标高,

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-9-12 15:40 编辑

YL1和YL2立管穿过一层底板在夹层合并,从夹层的剪力墙穿出去到室外,现在计算套管在夹层剪力墙上定位标高的工作,请问如何定位才是最准确的,系统图给出套管的标高(-0.7m), 这个0.7m是针对正负00来说的吧 。依据结构图,地下室顶板标高为-1.8,一层底结构标高-0.100,那么说从地下室顶板量到一层底板为1.7m,但实际我量了下只有1.67m(图2),我在纸上自己画了个图计算标高, 因为在做夹层剪力墙时,一层底板都还形成的,所以定位标准就是(地下室顶板板厚250mm+1.8m-0.7)=1.1m ,如最后一张图。具体计算都在自己画的白纸上,大家帮忙看看计算的对不对(并且看看文字说明的对不对)。


12.jpg
13.jpg







IMG_20140912_145732.jpg

有两点还存在的疑惑
1:系统图内给出套管标高是-0.7m,这个以什么基准尺寸来计算,这个工程室外地坪回填土之后建筑标高是-0.3,-0.7标高以正负00为基准还是-0.3
2:套管定位从上往下定位(正负00或者-0.3往下量0.7m)至套管的顶部,还是中心,还是底部。




12.jpg


13.jpg


IMG_20140912_145732.jpg

免费打赏
tp137398829
2014年09月08日 13:28:48
12楼
±0和1.8m都是建筑标高,
回复
twtuuu
2014年09月10日 08:18:54
13楼
应该从上往下计算尺寸,考虑排水管的放坡高度是否保证,应以现场实际情况为准,同时也可能存在土建图与给排水图标注尺寸的差异(如给排水专业设计时采用早期的土建图版本,后土建图调,但给排水并未作调整的可能性)
回复
鲁迪
2014年09月10日 08:32:54
14楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
yufujiang010
2014年09月10日 17:25:54
15楼
出户管标高一般以室外地坪为标高原点,上述文中所提出标高-0.7米。应以室外地坪计算。
回复
liu583829685
2014年09月11日 08:38:09
16楼
同意正负0.00往下0.7米定位
回复
好好先森i
2014年09月12日 08:39:35
17楼
晓不得,帮顶。
回复
知乎圆桌
2014年09月12日 15:38:04
18楼
yufujiang010 发表于 2014-9-10 17:25 出户管标高一般以室外地坪为标高原点,上述文中所提出标高-0.7米。应以室外地坪计算。有两点还存在的疑惑1:系统图内给出套管标高是-0.7m,这个以什么基准尺寸来计算,这个工程室外地坪回填土之后建筑标高是-0.3,-0.7标高以正负00为基准还是-0.32:套管定位从上往下定位(正负00或者-0.3往下量0.7m)至套管的顶部,还是中心,还是底部。
回复
zjl632234803
2014年09月13日 11:39:51
19楼
给水管以管中定位,没有压力的管道套管以管底计算定位,套管供排水管排出室外用的。所以定位以管底定位。
回复
qq_1407305649121
2014年09月14日 13:10:25
20楼
向大家学习
回复