水,暖,电能否同沟敷设
zzhhccqq
zzhhccqq Lv.2
2007年10月12日 08:52:34
来自于采暖供热
只看楼主

小区内的给水,热力,电力,能否同沟敷设

小区内的给水,热力,电力,能否同沟敷设
免费打赏
xuehong11
2007年10月12日 11:24:27
2楼
目前小区水暖电管道通常均采用直埋的方式,不太会做沟的。
如果一定要做沟,水暖可以同沟,电气不可以与水暖同沟,原因:
1.怕漏水
2.怕热
回复
281017619
2007年10月12日 11:47:32
3楼
  可以,规范上有规定:
第7.1.4条 热力网管道可以和自来水管道、电力10kv以下的电力电缆,通讯电缆,压缩空气管
道,压力排水管道和重油管道一起综合管沟内。但热力管道应高于自来水管道和重油管道,并且自来水管道应做绝热层和防水层。
回复
xuehong11
2007年10月12日 13:00:01
4楼

综合管沟,中间是要有隔墙的。
回复