2楼
我觉得应该是到模板短边,这样做个人觉得没有太大问题,图纸只是大概定位,不能量吧!
回复
3楼
hjb3250 发表于 2014-9-2 08:40 我觉得应该是到模板短边,这样做个人觉得没有太大问题,图纸只是大概定位,不能量吧!想量的话CAD就可以量。
回复
4楼
一般不量,图纸只是大概定位。
回复
5楼
应该尽可能地精准定位。预埋时定位越准,后来立管安装越方便,否则会有大量的剔凿工作量,同时也增加管根封堵的工作量,还多费时间。
设计图纸中的此立管的定位,除非设计方给出明确的标注尺寸,否则就是无定位尺寸,换句话说,你把这根立管大概齐放在这个阴角就算是合格。因此,土建提出考虑木工封模方便让你套管往外边让一让,我看没多大问题。
我手头这个项目,排水立管在阴角处也就是个小圆圈,没有标注定位尺寸。但在设计说明中,有一条规定了阴角处立管中心到两边墙面完成面的距离,DN50以下的为70mm,DN100-DN50为120mm,DN100以上为150mm。在配合结构施工预留洞时,要多算20mm的抹灰层。如果有装修图,可以确定此处阴角为贴砖完成面的话,则还要再多算20mm装饰层。这个尺寸的测量,是从预留洞中心测至墙柱模板内皮,即你所说的短红线。
顺便捎带一句,从照片来看,钢筋工程施工质量相当一般。暗柱箍筋表面沾有浮浆未清理,板分布筋起步筋定位不统一。
回复
6楼
学习了,谢谢
回复
7楼
学习
回复
8楼
在画图的时候,很多人喜欢给一些管道标注离墙的尺寸,实际此举十分不地道。
得分情况。入户、出户管道必须定位(这个跟室外交接点),结构地坪必须定位。除了这两个,别的管道如果你要定位,你就要考虑清楚你用的管道支架安装方式,或者你要给出支吊架的安装详图。实际情况是,很多人一提到支吊架问题就回避说参照通用图集,不禁要问,那你定位定个什么劲呢?国外做施工图设计非常重视节点详图,注意,人家多数是自成系统的节点图,不是国内某些设计人员把标准图集照搬一遍,试问,你是不是觉得标准图集上画的没你好看还是什么?
愚见。
回复
9楼
大概就行了
回复
11楼
至少这个预留洞,自己看着办吧,尽可能的不碍事,满足管道最小施工,每层用同样的标准就好了
回复
12楼
没实际定位尺寸的,就可以移动!
如上面所说,有的定位反而多此一举!
回复