一个33F的高层,中风化岩石地基,剪力墙下采用浅基础,埋深2米左右,未配底板筋,只配了侧向钢筋,该考虑为什么几乎呢?独立基础又没有底板筋,桩基础又太浅了。没配底板筋的浅基础,修出来有问题没有啊?
一个33F的高层,中风化岩石地基,剪力墙下采用浅基础,埋深2米左右,未配底板筋,只配了侧向钢筋,该考虑为什么几乎呢?独立基础又没有底板筋,桩基础又太浅了。没配底板筋的浅基础,修出来有问题没有啊?
2楼
没搞明白你问的是啥意思
回复
3楼
完全听不懂问的啥,33层的高层,怎么可能埋深2米呢
回复
4楼
可能是在地下室下面再埋两米
回复
5楼
埋深都不够吧,还有独立基础你要满足最小配筋率的要求
回复
6楼
地基与独立基础的受力是两回事,底板不配筋基础受力分析没
回复
7楼
岩石埋深浅,建筑埋深验算后可以不满足1/15-1/18埋深,你这是无筋扩展基础吧,对高层来说,还是按最小配筋率做的好。如果是配侧向钢筋,可能你是按墩基础考虑的,需要满足墩基础的要求。
回复
8楼
iamyashiro 发表于 2014-9-11 09:08 岩石埋深浅,建筑埋深验算后可以不满足1/15-1/18埋深,你这是无筋扩展基础吧,对高层来说,还是按最小配筋率 …嗯,是按墩基础考虑的!现在好像没这个概念了。在岩石地基的地区
回复
9楼
胆子放大点,步子放快点。发展才是硬道理嘛!哈儿!
回复