关于一类高层复式公寓式酒店喷淋设置问题。
swj021131
swj021131 Lv.2
2014年08月30日 02:49:30
只看楼主

一类高层,户型为复式公寓,施工图建筑按5.6层高设置一层,但是今后业主装修的时候,会加一层,这样的话,喷头是按一层考虑布置,还是按两层?这种层高吊顶高度也还是能扣出来的,是不是预留好管道呢?求高手指点。

一类高层,户型为复式公寓,施工图建筑按5.6层高设置一层,但是今后业主装修的时候,会加一层,这样的话,喷头是按一层考虑布置,还是按两层?这种层高吊顶高度也还是能扣出来的,是不是预留好管道呢?求高手指点。
云飘飘
2014年08月30日 06:44:45
2楼
先按照建筑图出图,除非建筑有说明,否则后果由住户承担。
回复
swj021131
2014年08月30日 12:15:21
3楼
多谢大侠指点~~~:handshake
回复

相关推荐

APP内打开