机械循环供热管路中,自然力压力作用,怎么算呢
我就一个角
2014年08月29日 15:20:27
来自于采暖供热
只看楼主

例如,在上供上回式垂直双管系统,各层散热器环路计算压力损失相对差额与自然作用压力是叠加的,这个自然然压力是怎么算出来的,麻烦知道的高手,不吝赐教,谢谢:loveliness:

例如,在上供上回式垂直双管系统,各层散热器环路计算压力损失相对差额与自然作用压力是叠加的,这个自然然压力是怎么算出来的,麻烦知道的高手,不吝赐教,谢谢:loveliness:
免费打赏
我就一个角
2014年09月12日 10:20:40
2楼
饿,这么些天了,还没人回答么
回复
我就一个角
2014年09月16日 08:08:57
3楼
郁闷,请知道的大神们说下!
回复
我就一个角
2014年09月30日 07:58:04
4楼
继续等待中!!!!
回复
飞啊飞啊
2014年10月04日 06:28:53
5楼
自然压力就是10米0.1MPa.
回复
xyb40869335
2014年10月09日 11:34:23
6楼
你所说的自然压力是静压力吗?静压就是不考虑介质流动,单独考虑介质重力产生的压力,这个与密闭系统内各点高度有关,数值,直接参考水柱压力!100米水柱1MPa;10米0.1MPa。每个点的高度,是从这点往上算水柱高度,不要看它在多高的位置,否则还得算海拔了!这个高度是个相对值,系统的最低点为正负零,其他位置均以它为几点。
回复
vk3001h
2014年10月20日 18:09:11
7楼
xyb40869335 发表于 2014-10-9 11:34 你所说的自然压力是静压力吗?静压就是不考虑介质流动,单独考虑介质重力产生的压力,这个与密闭系统内各点 …楼主说的是自然循环作用压头,这个才是规范要求水力计算需要考虑的。P=2/3*g*(ρh-ρg)*(Hs-Hg)。其中:g_重力加速度;ρh_回水密度;ρg_供水密度;Hs_散热器高程;Hg_加热中心(锅炉、换热器……)高程;
回复