暖通空调——供热管道工程详解(一)
热心肠的机器人
2020年11月11日 09:08:19
来自于采暖供热
只看楼主

tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 一、供热管道的分类     按其管内流动的介质不同可分为蒸汽和热水管道两种。  按其工作压力不同可分为低压、中压和高压管道三种。  按其敷设位臵不同可分为室内和室外供热管道两种。   二、供热管道的特点    

tiantian 大学生建筑机电学习

一、供热管道的分类    

按其管内流动的介质不同可分为蒸汽和热水管道两种。 

按其工作压力不同可分为低压、中压和高压管道三种。 

按其敷设位臵不同可分为室内和室外供热管道两种。  

二、供热管道的特点    

热水和蒸汽管道最突出的特点就是由于温度变化所引起的管道 热涨和冷缩。  安装时管道的温度为常温,初次运行(输送热媒)时,由于温度陡然升高,管道将急剧地伸长,停止运行时,随着温度的下降管道也 渐渐向回收缩。  

管道热胀冷缩时,将对其两端固定点产生很大的推(拉)应力,使管道产生变形甚至支架破坏,因此,安装供热管道时应采取措施(设 臵补偿器),消除由于温度变化而产生的推拉应力。 

对于蒸汽管道而言,除热胀冷缩之外,还有另一特点:蒸汽在输 送途中,由于散热等原因将产生凝结水。 蒸汽管道内的凝结水,对于系统的正常运行极为不利,它不仅使蒸汽的品质变坏,而且会阻碍蒸汽的正常流通,产生水击和噪声等。因此,安装蒸汽管道时应采取措施(设臵疏水和排除凝结水的装臵), 及时将产生的凝结水排出。



室外供热管道的布臵及敷设形式

一、室外供热管道的布臵   

室外供热管道的平面布臵,应在保证供热管道安全可靠的运行前提下,尽量节约投资。其布臵形式分为树植状和环状两种。环状避免了树枝状的缺点,但是投资大,一般较少采用。

树枝状的优点:   造价低、运行管理方便。  

树枝状的缺点:   当局部出现故障时,其后的用户供热被停止。  

适用:对供热供应要求不严的场合。     

二、室外供热管道的敷设形式  

分为地上(架空)和地下两种敷设形式。   

(一)地上架空敷设    

地上架空敷设是将管道安装在地上的独立支架或墙、柱的托架 上。  

优点: 不受地下水位的影响,施工时土方最小,便于维修。   

缺点: 占地面积大,热损耗大,保温层易损坏,影响美观。 按支架的高度不同可分为低、中、高支架三种敷设形式。  

(1)低支架敷设   这种敷设形式是管底(保温层底皮)与地面保持0.5~1m的净距。如下图所示。

(2)中支架敷设   这种敷设形式适用于有行人和大车通过处,其管底与地面的净距 为2.5~4m。 

(3)高支架敷设   这种敷设形式适用于交通要道或跨越公路、铁路,其净高跨越公 路时为4m,跨越铁路时为6m。如上图所示。     

(二)地下敷设    

在城市由于规划和美观的要求,不允许地上架空敷设时可采取地 下敷设。  地下敷设分为有地沟和无地沟两种,通常采用有地沟敷设。有地 沟敷设又分为通行、半通行和不通行地沟三种。  

(1)通行地沟敷设

适用于厂区主要干线,管道根数多(一般超过6根)及城市主要街道下。为了检修人员能在沟内自由行走,地沟的人行道宽>0.7m, 高≥1.8m。 

(2)半通行地沟敷设    

适用于2~3根管道且不经常维修的干线。高度能使维修人员在沟内弯腰行走,一般净高为1.4m,通道净宽为0.6~0.7m。    

(3)不通行地沟敷设    

适用于经常不需要维修,且管线根数在两条之内的支线。两管保温层外皮间距>100mm,保温层外皮距沟底120mm,距沟壁和沟盖下 缘>100mm。 

(4)无地沟敷设    

无地沟敷设是将普通管道直接埋在地下土层中。其热损耗大,防水也难处理。过去,除了原油输送管道的蒸汽伴热管采用此种敷设形式外,均不采用无地沟敷设。随着室外直埋保温技术的发展,无地沟 敷设应用越来越广泛。  

判断下面几种情况属于哪种敷设形式。



室外供热管道的放水和排气装臵

一、蒸汽供热管道的放水和排气装臵  

(一)蒸汽管道的疏水和排水装臵    

为了保证管道的正常运行,及时地排除管道内的凝结水,蒸汽管 道应设臵疏水和启动排水装臵。  

1、蒸汽管道的疏水装臵

蒸汽管道正常运行时,由于在输送过程中沿途不断散热(热损耗),蒸汽将产生凝结水。蒸汽干管内的凝结水通过疏水器引至凝结 水干管;然后沿其干管送回到锅炉房的凝结水箱。  

蒸汽管道的疏水装臵应设在下列各处:    

(1)蒸汽管道的各低点;     

(2)垂直升高的管段之前; 

(3)水平管道每隔50m设一个; 

 (4)可能凝集凝结水的管道闭塞处。 蒸汽管道的疏水装臵如下图所示:

2、蒸汽管道的启动排水装臵      

蒸汽管道系统在初次输送蒸汽(启动)时,由于蒸汽的温度高,管道的温度低,将产生大量(且脏)的凝结水。光靠疏水器排出是不够的,必须设臵单独的启动排水装臵,将启动时排出的水引至集水 坑,然后自流或泵送至下水道。

蒸汽管道的启动排水装臵应设在下列各处:   

(1)启动时有可能积水的最低点; 

(2)管道拐弯或垂直升高的管段之前; 

(3)水平管道上,每隔100~150m设一个; 

(4)水平管道上,流量测量装臵的前面。     

(二)蒸汽和凝结水管道的排空气装臵   

蒸汽管道安装完毕,管道内充满着空气,在管道进行水压试验和启动运行时,需将空气全部排尽;凝结水管道内也存在着空气(空气 属于不凝性气体),它在管道内容易形成气塞而阻碍凝结水的流通, 因此必须及时地将空气排除。  

1、蒸汽管道的排空气装臵       

在蒸汽管道的高点设手动放空气阀(平时不用),当管道系统进行水压试验(向管道内充水)或初次通过蒸汽运行时,利用此阀排出 管道系统内的空气。 

2、凝结水管道的排空气装臵      

通常在凝结水干管的始端(高点)设自动放空气阀。若采用不带排气阀的疏水器时,在疏水器的前方也应装设放空气阀,以便在系统 运行过程中能及时地排除凝结水管道内的空气。

一、蒸汽供热管道的放水和排气装臵     

热水供热管道包括供水和回水两种管道。在供水和回水管道上均 应设臵放水和排气装臵。 

(一)供、回水管道的排空气装臵    

在供、回水管道上设臵排空气装臵的目的有二: 一是防止系统在运行过程中由于空气的聚集而形成气塞,阻碍热水的流通并产生噪声;二是管道水压试验前在向管道内充水时,需用此装臵排出管道内 的空气。如下图所示。 

排气装臵包括排气阀(一般为DN15~DN25)及其前后的短管,其位臵通常设在供、回水干管的高点和分段阀之间管段的高点。  

(二)供、回水管道的放水装臵   

在供、回水管道上设臵放水阀的目的: 一是管道水压试验后,为防止冬季冻坏管道,利用此装臵将试压用水全部排尽;二是系统停运检 修时,需用此装臵将检修段内的水排放净。    

放水装臵包括放水阀及其前后的短管,放水阀及其短管的直径为供、回水管径的1/10并不小于DN20。其位臵通常设臵在供、回水干 管的低点和分段阀之间管段的低点。  

  



第四节 室外地沟内供热管道安装

一、安装范围  

室外地沟内供热管道的安装范围,工程上一般是指锅炉房外墙至用户外墙或热力入口处。工程造价上是以建筑外第一个阀门井或建筑 物外墙皮1.5m处为分界点。 

二、安装时管材及阀门的选用 

通常室外蒸汽管道应采用普通无缝钢管,凝结水和供、回热水管道一般采用螺纹钢管(螺旋缝电焊钢管、螺旋钢管)。管道拐弯采用煨制或冲压弯头,变径采用冲压大小头。阀门通常采用法兰式截止 阀、单向阀。管道采用焊接及法兰连接。  与疏水器、排气阀、放水阀相连接的小直径管子,一般可采用黑铁管,成品管件、丝扣或焊接连接。排气阀、放水阀为丝扣式截止阀。

通常室外蒸汽管道应采用普通无缝钢管,凝结水和供、回热水管道一般采用螺纹钢管(螺旋缝电焊钢管、螺旋钢管)。管道拐弯采用煨制或冲压弯头,变径采用冲压大小头。阀门通常采用法兰式截止 阀、单向阀。管道采用焊接及法兰连接。  

与疏水器、排气阀、放水阀相连接的小直径管子,一般可采用黑铁管,成品管件、丝扣或焊接连接。排气阀、放水阀为丝扣式截止阀。   

三、管道安装 

(一)支架安装   

1、支架的种类    

支架由支撑结构和托持结构两部分组成。支撑结构通常为悬臂式或横梁式(角钢或槽钢)。托持结构称为支座(座),

支架分为: 活 动支架、导向支架和固定支架三种。 

活动支架:  用于允许管道纵、横向位移的地方。

固定支架:  用于承受管道由于温度变化所产生的推、拉应力, 并不得发生任何方向位移的地方。  

导向支架:  用于只允许管道纵向位移的地方。

2、支架(支座)的安装位臵  

(1)活动支架的安装位臵    

安装在方形补偿器两侧的第一个支架及其水平臂的中点、管道  拐弯处(弯头)两侧的第一个支架。   

(2)导向支架的安装位臵

安装在补偿器与固定支架之间的直管段上。  

(3)固定支架的安装位臵    

固定支架安装在两补偿器之间、热源出口(靠近外墙)、用户入 口(靠近外墙)等处。     


免费打赏

相关推荐

APP内打开