基桩检测相关问题,望前辈指教!
inmyidea
inmyidea Lv.10
2014年08月28日 18:24:31
只看楼主

桩基检测的载荷试验数量是1%,且不少于三根。请问,这个指的是一个单体之内吗?比如有两栋房子紧挨着,每个房子有200根桩(两房子的桩型号和承载力一样)。检测数量为多少呢?A,每个房子检测3根桩,共检测6根;B,两房子和在一起考虑,也就是检测400X1%=4根。选A还是B呢?高手指教一下,谢谢!

桩基检测的载荷试验数量是1%,且不少于三根。请问,这个指的是一个单体之内吗?

比如有两栋房子紧挨着,每个房子有200根桩(两房子的桩型号和承载力一样)。检测数量为多少呢?
A,每个房子检测3根桩,共检测6根;
B,两房子和在一起考虑,也就是检测400X1%=4根。

选A还是B呢?高手指教一下,谢谢!
免费打赏
chen01061006
2014年08月28日 18:44:59
2楼
这个是检验批划分的问题,2001版《建筑工程施工质量验收统一标准》是按单位工程划分的,两幢房子,属两个单位工程,即按A方案抽检。
2013版《建筑工程施工质量验收统一标准》放松一些,同一建设单位、施工单位,同样的施工工艺,承载力,地质条件相近等条件下,可以将其划为同一检验批,可以按方案B执行。不过这比较适合针对那种大型小区,有很多塔楼的,地下室连通的情况。
你所说的情况还是应该按方案A。
回复
inmyidea
2014年08月28日 18:58:39
3楼
chen01061006 发表于 2014-8-28 18:44 这个是检验批划分的问题,2001版《建筑工程施工质量验收统一标准》是按单位工程划分的,两幢房子,属两个单 …谢谢!还有一个问题想请教一下,桩载荷试验到底是打桩之前试,还是全部桩打完后再试呢?如果打桩之前按1%且不少于3根桩试了之后,等桩全部打完之后是否还要再找另外1%且不少于三根的桩进行验收试验呢?
回复
chen01061006
2014年08月28日 19:13:08
4楼
大规模打桩之前的试桩叫设计试验桩,是在设计人员对按规范公式估算的桩基承载力未十分有把握时做的验算性质试桩,现行规范都提倡我们设计者进行试桩,但是这个需要试验成本的,建设单位不大愿意给。一般就是按三根桩试,可以增多,试桩数量由设计者定。
但规模单桩之后的试桩,其结果是用来验收之用,是用来评价最终施工质量,某种意义上也反映设计的水平。试验数量按总桩数不少于1%且不少于三根的桩进行验试验,当然抽检的桩一定要有代表性,不能单方面增加建设单位或施工单位的风险
回复

相关推荐

APP内打开