现在防爆区域,工艺设置了个电动葫芦,高5m,我看以前的图纸都是在现场设置个防爆开关箱,箱内装断路器。从MCC到开关箱,在从开关箱去电动葫芦,开关箱1.3米高。这个防爆断路器要带漏电嘛?是采用4P,3P,还是3P+N?
现在防爆区域,工艺设置了个电动葫芦,高5m,我看以前的图纸都是在现场设置个防爆开关箱,箱内装断路器。从MCC到开关箱,在从开关箱去电动葫芦,开关箱1.3米高。这个防爆断路器要带漏电嘛?是采用4P,3P,还是3P+N?
2楼
防爆1区规范要求断开所有导体,大部分设计院2区也会这样做
不需要漏电
回复
3楼
karljungle 发表于 2014-8-28 16:51 防爆1区规范要求断开所有导体,大部分设计院2区也会这样做不需要漏电我的是防爆2区,那3P+N还是4P呢?
回复
4楼
meishiluguo 发表于 2014-8-28 17:36 我的是防爆2区,那3P+N还是4P呢?你的电葫芦还需要中性线么?当然选3P了。
回复
5楼
纯一台电动葫芦,只是一台(或二台)三相异步电动机,通常接触器选用380V的,所以,不用N线,断路器选3P的,因是防爆区,对接地要求较高,故不用带漏电的也可以,如果人体接触较频繁,装带漏电保护的断路器会更好一点。
回复
6楼
学习了,很好
回复
7楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-8-29 08:14 纯一台电动葫芦,只是一台(或二台)三相异步电动机,通常接触器选用380V的,所以,不用N线,断路器选3P的, …我是在现成现场设置个防爆开关箱,箱内装断路器。从MCC到开关箱,在从开关箱去电动葫芦.我从MCC出来采用ZB-YJV-5*10的线,从开关箱去电动葫芦用的是ZB-YCW-5*10,断路器用4P的,这其中哪些不对的,请赐教?
回复
9楼
有控制回路采用4P开关,只有直接配到电动机上的才3P开关。
回复
10楼
meishiluguo 发表于 2014-8-30 15:58 我是在现成现场设置个防爆开关箱,箱内装断路器。从MCC到开关箱,在从开关箱去电动葫芦.我从MCC出来采用Z …如果控制线路是380V的,就没有必要把N线接上去。
回复
11楼
meishiluguo 发表于 2014-8-30 15:58 我是在现成现场设置个防爆开关箱,箱内装断路器。从MCC到开关箱,在从开关箱去电动葫芦.我从MCC出来采用Z …看来这个专业需要学习的知识太多。
回复