我是新毕业的大学生,刚参加工作,现在在做砌体施工.施工中,对于门窗洞口的尺寸预留问题,总工和生产经理意见不一致.一个说按图纸做,不放大.一个说两边各放大1.5CM.请教各位达人,到底哪个说的对?
我是新毕业的大学生,刚参加工作,现在在做砌体施工.施工中,对于门窗洞口的尺寸预留问题,总工和生产经理意见不一致.一个说按图纸做,不放大.一个说两边各放大1.5CM.请教各位达人,到底哪个说的对?
2楼
没人管?等待中
回复
3楼
一般是两边各放大1.5CM左右,预留出墙体抹面的厚度
回复
4楼
按图纸做,这个问题不没什么可以讨论的,做门窗的会缩尺的。
回复
5楼
我国规定门窗是以300为模数,门窗尺寸600\900\1200\1500\1800\2100\2400\等第,是指洞口尺寸,你可以看一下门窗标准图集,已经将门窗框尺寸缩小15/每边
回复
6楼
要留出1.5cm,因为如果你严格按照图纸洞口尺寸的话,将来窗有可能安不上。
回复
7楼
一定要放~能大不能小~图纸上设计是怕砌墙走了尺寸
回复