高压保护装置问题
jxg2313
jxg2313 Lv.5
2014年08月27日 17:42:31
只看楼主

各位老大: 现在我公司35KV变压器的保护装置一直报控制回路断线,一会又报控制回路恢复。不断交替进行报警。很烦,我想,是不是保护装置重新启动一下,是不是可以解决这个问题。还有保护装置重新启动会不会引起保护误动作,引起开关跳闸。在线等

各位老大:
现在我公司35KV变压器的保护装置一直报控制回路断线,一会又报控制回路恢复。不断交替进行报警。很烦,我想,是不是保护装置重新启动一下,是不是可以解决这个问题。还有保护装置重新启动会不会引起保护误动作,引起开关跳闸。在线等
免费打赏
根深叶茂
2014年08月27日 18:17:52
2楼
报控制回路断线是装置合闸和分闸的时候出现的报警,在后台上点确认就OK了,不会引起跳闸的。
回复
jxg2313
2014年08月27日 18:19:38
3楼
问题是米有操作过,一直运行着,突然开始发神经,就报警了。
回复
根深叶茂
2014年08月27日 18:31:26
4楼
此现象有过几次了?一般情况是由于控制回路的某个装置接点 接触不可靠产生的误动作造成的。
回复
chenxiaojiantianyi
2014年08月28日 09:20:56
5楼
还是检查一下接线端子是否松动吧,有时候把问题想得太严重了,或许只需要动两下改锥就处理了。
回复
lingxuct
2014年08月28日 11:24:59
6楼
偶这没这项设置,控制回路断线是什么意思?
回复
掌中兲坣
2014年08月28日 14:09:34
7楼
有端子排没有接好吧!