跪求:大梁钢筋保护层被打掉了,怎么办?
fj77777
fj77777 Lv.3
2014年08月26日 21:56:34
只看楼主

本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:12 编辑 农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。

本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:12 编辑

农村自建房, 框架结构 ,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。
跪求各位老师告诉我,这两种方法可行吗?哪种更好?还有没有更好的方法恢复这个断面和钢筋的保护层,我该怎么做呢?谢谢大家了。




跪求大家告诉我最佳的方案吧,谢谢大家了。
免费打赏
fj77777
2014年08月27日 08:54:44
2楼
跪求大家给我个最佳的方案吧,谢谢大家了
回复
识君
2014年08月27日 10:03:20
3楼
这个保护层没事的,只要做到防止钢筋氧化,怎么做都可以,实在要是不放心,可以在梁中的下面做个构造柱支撑
回复
fj77777
2014年08月27日 20:05:45
4楼
识君 发表于 2014-8-27 10:03 这个保护层没事的,只要做到防止钢筋氧化,怎么做都可以,实在要是不放心,可以在梁中的下面做个构造柱支撑您好,就是不知道现在怎么做才能防止裸露的钢筋氧化生锈,请给我个最佳的方案吧,谢谢您了
回复
fj77777
2014年08月27日 20:08:47
5楼
跪求各位大神给我个最佳的方案吧,谢谢大家了
回复
zhengj12345
2014年08月27日 21:19:58
6楼
没听说用植筋胶来防腐的,刷环氧应该管用,钢结构也是环氧防腐。不放心就刷完再抹遍灰。
回复
fj77777
2014年08月28日 06:43:51
7楼
各位大神给我个最佳的方案吧,谢谢大家了
回复
lnfxhr
2014年08月28日 08:03:09
8楼
刷素灰浆就可以,多刷几遍,工地都是这么做的,防氧化效果不错
回复
fj77777
2014年08月28日 19:52:50
9楼
lnfxhr 发表于 2014-8-28 08:03 刷素灰浆就可以,多刷几遍,工地都是这么做的,防氧化效果不错沙漠是素灰浆啊?泥水工他们会做吗?谢谢
回复
fj77777
2014年08月28日 19:53:28
10楼
lnfxhr 发表于 2014-8-28 08:03 刷素灰浆就可以,多刷几遍,工地都是这么做的,防氧化效果不错什么是素灰浆啊?泥水工他们会做吗?谢谢
回复
识君
2014年08月29日 10:05:54
11楼
素灰浆就是水泥直接兑水调的啊
回复

相关推荐

APP内打开