这样错开的焊接应该没有问题吧(图)?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年08月26日 13:54:49
来自于建筑施工
只看楼主

免费打赏
甲方施工员
2014年08月26日 14:09:51
2楼
有几根不行 这么做没问题
回复
tommylsm
2014年08月26日 15:07:10
3楼
没啥问题啊,焊点断面间距可能小点,没有500mm貌似。
回复
c498578057
2014年08月26日 15:18:45
4楼
单面焊5D。双面焊10D
回复
niuniu54088
2014年08月26日 20:42:34
5楼
楼上估计说反了,另外,间距貌似不够
回复
wuji5512
2014年08月27日 10:55:52
6楼
对,楼上是说反了。
回复
yong3723
2014年08月27日 14:49:05
7楼
按11G101-1规定,相邻两条钢筋的搭接(焊接)中心点距离不小于1.3lae,看上图大约700,钢筋直径不详,距离不一定够
回复
qq_1409122159933
2014年08月27日 15:52:58
8楼
有没有要求15字!!!!是不是回复就有币了!!!!原来不是15字啊!!!是50个字!!怎么才能到50个字呢!要好好写一写呀!!看看,数数,够不够50个字了!!!
回复
lu18961745169
2014年08月27日 16:26:59
9楼
单面的搭接应该长一点,双面的搭接长度短一点
回复
aa5572310
2014年09月03日 16:41:20
10楼
单面10 d双面5d
回复
victor_911maker
2014年09月03日 21:52:02
11楼
现场取样做试验。
回复