空调水管穿变形缝需要做什么特殊处理吗?
yuran0212
yuran0212 Lv.7
2014年08月26日 10:14:06
来自于中央空调
只看楼主

空调水管穿越变形缝的时候需要做什么特殊的处理吗?

空调水管穿越变形缝的时候需要做什么特殊的处理吗?
免费打赏
demojia
2014年08月29日 17:51:20
2楼
设置金属软接
回复
王铜
2014年08月30日 08:26:45
3楼


变星缝的二端各设置一个金属软管.
回复
怕娃落地
2014年08月31日 23:32:44
4楼
可以穿,做软接头,如果是钢管一般用法兰波纹短管处理。
回复
yuran0212
2014年09月02日 09:47:27
5楼
demojia 发表于 2014-8-29 17:51 设置金属软接多谢多谢!
回复
yuran0212
2014年09月02日 09:48:32
6楼
qwanghuazhang 发表于 2014-8-30 08:26 变星缝的二端各设置一个金属软管.多谢多谢!
回复
yuran0212
2014年09月02日 09:49:27
7楼
怕娃落地 发表于 2014-8-31 23:32 可以穿,做软接头,如果是钢管一般用法兰波纹短管处理。多谢多谢!
回复
liuyo5678
2014年09月03日 18:29:39
8楼
需要做滑动支架不?
回复
y6031818
2014年09月07日 16:24:21
9楼
波纹补偿器做固定支架就行,打压结束后把螺栓松掉
回复