说来惭愧,身边朋友的经验,,为了让同行不再犯同样的问题,决定共享 当时朋友的朋友介绍他帮一朋友家调整部分管道,并安装几台风机盘管,他家是地源热泵集中供冷暖的,水管全部都是镀锌管,为了省事原计划使用PPR管的,结果物业不让,只好用镀锌管连接,镀锌管要套丝麻烦,多费了几个工,费用还没有增加。这个不是重点,重点是听了他那朋友的建议为了省几个钱把二通阀都省去了,没有装(说空调好像是按进出水温差来计费的)。。。

说来惭愧,身边朋友的经验,,为了让同行不再犯同样的问题,决定共享

当时朋友的朋友介绍他帮一朋友家调整部分管道,并安装几台风机盘管,他家是地源热泵集中供冷暖的,水管全部都是镀锌管,为了省事原计划使用PPR管的,结果物业不让,只好用镀锌管连接,镀锌管要套丝麻烦,多费了几个工,费用还没有增加。这个不是重点,重点是听了他那朋友的建议为了省几个钱把二通阀都省去了,没有装(说空调好像是按进出水温差来计费的)。。。
结果问题 来了。。 装好没有多长时间,用户反应风机盘管漏水,心想打过压力的怎么会漏水呢,到现场去看,是风盘上的风机壳上有冷凝水,开始以为是用户新装的房子没有关窗,那几天正好下雨湿气大的原因,过了几天用户反应还有,不过没以前那么多,但是包保温管的胶布处有滴水。当时他头都大了,没办法,个别地方再去用保温管现加厚了一层,同时检查了一下过墙洞,竟然还有没打发泡剂的,我晕。。再次补上。 问题总算是暂时处理了,但还是埋了个隐患在那里啊。。

问题 有1。 保温工作没做好
2. 二通阀没有装 导致低温水一直在里面流动,保温相对差一点的地方就有冷凝水 且以后用户要多花钱

因为当时为了省线电线也是用的5芯线,现在再去加二通阀 1是位置不够不好操作,2是线路方面不好弄,最多也就是将风盘的中速线改成二通阀线用。。 关健是太好加二通阀。。哎。。。

大家有经验的帮出出主意,看有什么办法解救么?



免费打赏
demojia
2014年08月29日 15:39:13
2楼
二通阀不装全年水流不停,不用空调也得付钱。。。。

水在盘管走,没有风带走冷量,结露。。

不装电动二通阀没有其他办法。。。

太草率了。。
回复
qq_1408977719473
2014年09月04日 20:02:49
3楼
我给他想的办法就是关进户总阀。。。用得时间单独开阀。
回复
qq_1404129185348
2014年09月23日 17:27:36
4楼
demojia 发表于 2014-8-29 15:39 二通阀不装全年水流不停,不用空调也得付钱。。。。水在盘管走,没有风带走冷量,结露。。在盘管走,没有风带走冷量,结露。。
回复
angei83
2014年12月04日 09:23:04
5楼
请问一下,在过墙洞打发泡剂,这是干嘛用的?

admin0065

没有做穿墙护套,也就木有保温层~~

回复
axxfay163.com
2014年12月07日 10:46:38
6楼
打发泡剂都不知道作业吗 防止外面的水流进来啊
回复
amitongzhi
2015年02月10日 11:06:01
7楼
二通阀还是得坚持装
回复
chenshanwei2010
2015年02月12日 15:19:00
8楼
我觉得二通阀还是必须要装的啦
回复
grhuatao
2015年03月07日 19:13:58
9楼
本帖最后由 grhuatao 于 2015-3-7 19:15 编辑

管道结露跟装不装二通阀没有关系的吧! 托水盘不是把风机也托住了吗?即使风机壳结露也是滴在托水盘里面的。
回复
寒冬
2015年03月10日 15:57:46
10楼
这就是偷工减料的后果,怎么改隐患都是在里面,看看停机的时候把没装的东西都装。是彻底解决最终办法。
回复
yydwfll
2015年03月17日 17:24:45
11楼
挺好的经验,谢谢。