请问生活用水加压采用潜水泵的多么?
spr2004
spr2004 Lv.7
2007年10月11日 16:39:10
只看楼主

采用潜水泵的好处:省去水泵房,缺点:检修时不方便,故需一用一备.希望大家谈谈它的优势

采用潜水泵的好处:省去水泵房,缺点:检修时不方便,故需一用一备.
希望大家谈谈它的优势
免费打赏
l0108269
2007年10月16日 14:13:04
12楼
一般生活用潜水泵用不锈钢材质,不存在二次污染,不过价格也很贵。
回复
zouguo-840509
2007年10月16日 17:39:01
13楼
1、当然有二次污染啦 潜水泵至于水箱/水池中 ,首先生活用水采用水箱/水池就存在二次污染 ,现在已经禁止生活消防水共用了,生活用水最好采用无负压供水系统。
2、我觉得即便是食品级的不锈钢材质,也难免存在质量问题,让水源与外界直接接触总不太好吧,而且潜水泵的检修困难,我想生活用水系统不应该向这方面发展。
3、采用潜水泵省去了泵房建筑面积,节约占地。
回复
zhangfanghong534
2007年10月16日 19:37:01
14楼
我觉得应该是可以的吧,
不过可能是不存在二次污染了,
呵呵
回复
fymfymfym
2007年10月17日 16:33:05
15楼
只要泵的参数满足设计要求,并符合节能和卫生标准,为什么不可以?
事实上早就有这样的设计.潜水泵不只是用于农业和排污,
一些设计标准很高的喷泉,进口的潜水泵质量很好\功率很大\故障率极低\节能效果极佳.只可惜国内没有推广使用.
一味追求低造价低标准,产生了国内水泵行业的恶性竞争.给广大设计人员不敢采用先进的设备,设计的守旧及走老路趋势日益严重.
回复
cyz1964
2007年10月17日 17:21:13
16楼
应该可以,目前有很多水箱厂家也介绍过这种一体设备,节省空间。效果不知怎样没用过
回复
spr2004
2007年10月22日 19:21:33
17楼
另外,单栋建筑加压供水,有必要采用变频措施么??
回复
hubeixp
2007年10月24日 17:23:41
18楼
别的暂且不说,单就维修的问题就很麻烦,要将水先放掉,浪费,泵修好后又得清洗
回复
spr2004
2007年10月30日 08:57:45
19楼

不会吧,把泵提出来检修就行了啊
回复
stilscoline
2007年10月30日 11:24:16
20楼
现在有潜水给水泵,不锈钢的,不存在二次污染问题,如果像13楼兄弟说的,食品级不锈钢也存在问题,那其他泵吸水管也是钢的,而且不是不锈钢,是不是更会有污染问题呢?水泵放在水箱内,可以不设泵房,水泵用水池内的水冷却,电机不设风扇,效率高,噪音低。检修的时候可以提出来,不用放干水池内的水。我没用过,只是厂家介绍的,在地方比较紧张的时候还是可以考虑使用。特别是水泵放在屋顶局部加压的时候我觉得还是用这个比较好,主要是噪音低,不影响顶部居民生活。
回复
jixjun20021026
2007年11月01日 22:59:45
21楼


无负压供水系统才是正解,关注一下这个新型节能设备吧,占地更小,无二次污染,有好的为什么不用,我觉得考虑用潜水泵已经从起点上落伍了.
话又说回来,潜水泵应用在深井\临时取水\排污方面还是很有前途的.
回复