VRV空调:风机盘管
青特王
青特王 Lv.2
2007年10月11日 16:19:47
来自于中央空调
只看楼主

VRV末端风机盘管的阀门儿器件都有哪些啊??要不要安装什么气压表之类的?? 还望大家赐教!!

VRV末端风机盘管的阀门儿器件都有哪些啊??
要不要安装什么气压表之类的?? 还望大家赐教!!
免费打赏
changweijun
2007年10月21日 11:12:42
2楼
VRV系统一般指的是变制冷剂系统(一般输送管道内走的冷媒是R22,R410什么的),冷剂通过铜管送到末端的设备,此设备与盘管制造原理是一样的,结构上略有差别!


风机盘管是水系统空调的末端装置,虽然表冷器是铜管,但是内部冷媒是冷冻水。冷冻水是风冷或水冷的外机处理出来的,通过水管道(镀锌管,PPR等)送到末端的盘管,在房间达到制冷或制热效果。

他们不是一家的,连接风机盘管也有多种连接方法,最实用的,最经济的,结合房间温度精度,节省能源等,有时在管路上安装电磁阀等。

下面是一般连接方法,仅供参考!
回复
青特王
2007年10月22日 13:29:48
3楼
谢谢2楼的兄弟.
这样的连接方式应该是水系统的风盘连接(只见过这样的连接方式)
具体 的VRV连接,没见过所以不知道
要是这样连接的话,水系统和氟系统的连接方式就一样了?

回复
changweijun
2007年10月22日 15:08:43
4楼
VRV系统末端的室内机采用喇叭口连接,

和小空调一样。系统连接后,在室外主机端带有放气阀,

有的中央空调在接末端之前,加了稳流器!
回复
冰琰
2007年10月23日 21:38:05
5楼
2楼说的那个好像对于vrv不适用吧
回复
jvcjvc001
2007年10月25日 08:41:59
6楼
需要VRV资料的找我,但对做设备或安装更感兴趣
回复
克莱门特
2007年10月25日 08:47:03
7楼

风机盘管也要装Y阀啊!我没用过了。
回复
changweijun
2007年10月25日 09:23:41
8楼
本人澄清一点,我是二楼的那个人,

我传的那张图是

水系统的风机盘管的一般连接方法!大家不要误解啊!不是VRV系统末端的室内机。
回复
xuyongcai0582
2007年10月25日 09:27:52
9楼

这个不是Y型阀,是过滤器,但2楼的说的好象也不对吧,过滤器只要装在主机附近的进水口就好了,不需要每个盘管都接的吧。初学者,还望多指教哈。
回复
xuyongcai0582
2007年10月25日 09:29:43
10楼

那你能否来回答一下楼主的问题呢?我只看过水机,没见过VRV的安装,所以也很想知道答案呢。
回复
xuyongcai0582
2007年10月25日 09:31:17
11楼
还有2楼的朋友,我想问一下,在什么样的情况下要装电子阀呢,电子阀安装的目的是什么?
回复

相关推荐