送电后,发现低压进线总柜电压只有200V?
dennisjordan
2014年08月25日 13:46:20
只看楼主

送电后,发现低压进线总柜电压只有200V?供电部门通知,原来10KV线路升级到20KV;用户就把变压器电压档打到20KV(双触头变压器10KV/20KV);更换档位后,结果电压还是10KV的,导致低压侧只有200V?这个谁能帮我推断啊?20KV的变压器档位,送的是10KV的电,为什么运行后低压侧只有200V啊?有计算过程最好!!谢谢啊!!

送电后,发现低压进线总柜电压只有200V?供电部门通知,原来10KV线路升级到20KV;用户就把变压器电压档打到20KV(双触头变压器10KV/20KV);更换档位后,结果电压还是10KV的,导致低压侧只有200V?
这个谁能帮我推断啊?20KV的变压器档位,送的是10KV的电,为什么运行后低压侧只有200V啊?
有计算过程最好!!谢谢啊!!
免费打赏
love851006
2014年08月30日 14:53:21
32楼
太复杂了 每弄明白
回复
dianqidaren958300
2014年08月30日 16:03:05
33楼
如果10KV供电变压器变比为10/0.4如果是20KV供电变压器变比为20/0.4.若20KV的变压器接到10KV上则低压端则为200V了。可能变比接的不对。
回复
qinabochenhong
2014年08月30日 19:51:29
34楼

那不是200应该是多少呀?
回复
qq_1409403270556
2014年08月30日 21:10:47
35楼
默默计算,果然就是200V。
回复
mm5505151
2014年09月01日 20:53:38
36楼
学习了,20kV是哪儿的供电电压啊
回复
blade_longqc
2014年09月02日 10:46:32
37楼
20/0.4kV变压器,算出变比=20/0.4=50,如果高压侧是10kV的电,低压侧电压=10kV/变比=10kV/50=0.2kV=200V
回复
开心老爸
2014年09月02日 11:18:39
38楼
要想更换成20kV,你得把电源也变成20kV才成啊
回复
lxr127
2014年09月02日 13:15:32
39楼
在20kV状态下,二次输出电压额定电压是400V,当输入电压变为10kV时,二次输出电压就是10/0.2kV
回复
豫南先生
2014年09月02日 16:34:02
40楼
估计电网送的就是10KV,不过应该是220啊,200什么情况?
回复
臭皮匠
2014年09月02日 16:39:51
41楼
变压器调到20KV,低压侧本来是400V,现在电源是10KV,不是200V该是多少啊?
回复

相关推荐

APP内打开