送电后,发现低压进线总柜电压只有200V?
dennisjordan
2014年08月25日 13:46:20
只看楼主

送电后,发现低压进线总柜电压只有200V?供电部门通知,原来10KV线路升级到20KV;用户就把变压器电压档打到20KV(双触头变压器10KV/20KV);更换档位后,结果电压还是10KV的,导致低压侧只有200V?这个谁能帮我推断啊?20KV的变压器档位,送的是10KV的电,为什么运行后低压侧只有200V啊?有计算过程最好!!谢谢啊!!

送电后,发现低压进线总柜电压只有200V?供电部门通知,原来10KV线路升级到20KV;用户就把变压器电压档打到20KV(双触头变压器10KV/20KV);更换档位后,结果电压还是10KV的,导致低压侧只有200V?
这个谁能帮我推断啊?20KV的变压器档位,送的是10KV的电,为什么运行后低压侧只有200V啊?
有计算过程最好!!谢谢啊!!
免费打赏
jxg2313
2014年08月27日 17:39:10
22楼
有没有宁波电业局做继保的,请回复 谢谢
回复
tanguandong
2014年08月27日 19:45:20
23楼
ccg062011 发表于 2014-8-25 23:38 你是哪里啊你们那边还有20kv供电系统啊江苏省, 就有20KV电网
回复
thinkxuo
2014年08月27日 21:58:47
24楼
哥 高低压线圈匝数比不一样啊 20KV和低压的变比是50倍 10kv和低压的变比是25倍 你用20KV的线圈送10KV的电压 当然只有原先电压的一半了啊
回复
梦就在
2014年08月28日 10:13:12
25楼
没错啊,高压电压减半,低压原400V(线电压)也是一半200V啊!
回复
小小菲菲
2014年08月28日 10:46:33
26楼
本来20/0.4,现在高压侧为10kV,低压侧不就是200V了
回复
wrgwrhr
2014年08月28日 11:25:36
27楼

没 , 有 。
回复
chefushe
2014年08月29日 07:18:20
28楼
开关打到20KV,变压器变比为20/0.4.输入10kv电压,二次电压=10kv/20/0.4
回复
fisher211
2014年08月29日 09:56:30
29楼
嘿嘿。现在20kV的应该不多吧?
回复
nuosc1718
2014年08月29日 10:02:24
30楼
供电部门还没有改变供电电压,还是10KV。
回复
ray卢
2014年08月29日 17:39:31
31楼
你调到20KV档,输入的是10KV,肯定是200V,
回复