也发一个奇怪的故障帖,供大家分析
鸭江绿水
鸭江绿水 Lv.12
2014年08月25日 12:40:32
只看楼主

前几天,同事打电话给我,家里厨房漏保每隔5分钟左右就跳闸,马上能重合闸,但5分钟左右必跳。检查见图。摇表测,火线对地线击穿。将从油烟机到阳台1、阳台2、到厨宝插座接头都断开,是厨宝的火线与油烟机到阳台1的接地线之间击穿。而他们却不在同一管里。油烟机、阳台1和阳台2插座盒内分别是两个管。因为原来装修电工的原因所有的穿管线都抽不出来,在拽线过程中,击穿点消失,但明显看出绝缘不佳。摇表指针不能到无穷处。为安全起见,将阳台2与厨宝之间的插座线断开,厨宝电源另外引入。故障暂时排除。

曾怀疑装修时塑料电线管有破损处,但是不可能两根管同时破损。或者根本没穿管?露的头是假的?
时隔多年,房东也记不得了。
为什么发不了图呢
免费打赏
鸭江绿水
2014年08月29日 15:19:45
22楼
laohuang168 发表于 2014-8-29 11:17 眼睛看到的不一定就是真相。曾见过所有的线都是直埋(包括接头),然后只在出线处用一小截穿线管引出,看 …赞同!所以没有肯定的说是所有管路都穿管的。
回复
love851006
2014年08月30日 14:55:23
23楼
产生对地电压
回复
asmdl
2014年08月30日 18:55:06
24楼
在真相没弄清之前,一切都是推测,而且是毫无头绪的推测.
回复
fisher211
2014年08月30日 20:17:46
25楼
装修的时候是这样的,他们省事啊
回复
cunfu25
2014年08月30日 21:57:20
26楼
火线绝缘老化, 将阳台2与厨宝之间的插座线 断开,你可以测下火线对地电压(不要以为开关断开就没有电压,有可能有感应电压)。
回复
mm5505151
2014年09月01日 20:52:41
27楼
装修队真不负责啊。。。
回复
豫南先生
2014年09月02日 16:41:04
28楼
穿了不同的管还能击穿?有点不可思议,是不是导线破损了而埋管墙内受潮?
回复
ty3514
2014年09月04日 00:24:25
29楼
支持18楼的观点
回复
lifei0104
2014年09月04日 16:50:31
30楼
我也碰见过这样的问题,学习中啊
回复
dcld2009
2014年09月05日 13:39:25
31楼
18楼说的有道理
回复