本帖最后由 黯然残魂weibo 于 2014-8-23 21:15 编辑 1万伏高压电进入了高压开关柜,高压开关柜可以接地吗?
本帖最后由 黯然残魂weibo 于 2014-8-23 21:15 编辑
1万伏高压电进入了高压开关柜,高压开关柜可以接地吗?
2楼
断路器都是带地刀的吧
回复
3楼
根据安全操作规程,只有在拉开断路器的情况下才能和接地刀闸,这样做是为了保证设备检修的安全
回复
4楼
高压柜外壳是必须接地的
回复
5楼
楼主的问题比较含糊,高压进线柜是上进线还是下进线,上进线的话断路器分闸状态是可以合上地刀的。下进线的话,电力公司应该把地刀拆除的,也就是说不允许。
高压柜的柜体是必须要接地的,跟线路有没有电没有关系。
回复
6楼
smxzyjsxygbz 发表于 2014-8-23 23:38 根据安全操作规程,只有在拉开断路器的情况下才能和接地刀闸,这样做是为了保证设备检修的安全很正确!:victory:
回复
7楼
楼主在问什么,给搞闷了!
任何高压设备的金属结构及外壳都必须接地,这点好象不用说的,“开关柜可以接地吗”是什么意思?
回复
8楼
不管母线是否带电,断路器在试验位置就可以合地刀了,也是规范的。