请问什么是联合接地?联合接地中的接地体具体怎么做? 引上线有什么要求? 电梯,强电机房,弱电机房所需接地在联合接地系统中如何实现?特别是弱电接地与强电接地是否需要分开?有没有距离要求?希望明白的兄弟姐妹多多讨论一下。特别是对施工比较熟悉的更是欢迎!虽然分数不多。------------我把我下面的问题一并提上来:--10.11---10.13日继续
请问什么是联合接地?联合接地中的接地体具体怎么做? 引上线有什么要求?
电梯,强电机房,弱电机房所需接地在联合接地系统中如何实现?特别是弱电接地与强电接地是否需要分开?有没有距离要求?
希望明白的兄弟姐妹多多讨论一下。特别是对施工比较熟悉的更是欢迎!虽然分数不多。
------------我把我下面的问题一并提上来:
--10.11
---10.13日
继续
12楼
在天面上,一般有要求做成10*10之类的网格,那么接地钢筋网是不是也有类似的网格面积要求呢?
昨天有人居然要求将地面所以钢筋进行搭接。。。汗、
回复
13楼
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94
第3.3.5条 条文解释
"混凝土内的钢筋借绑扎作为电气连接,当雷电流通过时,在连接处是否可能随此而发生混凝土的爆炸性炸裂。为了澄清这一问题,瑞士高压问题研究委员会进行过研究,认为钢筋之间的普通金属绑丝连接对防雷保护说来是完全足够的,而且确证,在任何情况下,在这样连接附近的混凝土决不会碎裂,甚至出现雷电流本身把绑在一起的钢筋焊接起来,如点焊一样,通过电流以后,一个这样的连接点的电阻下降为几个毫欧的数值。
日本对试样做过试验,其结果是,有一个试样的一个绑扎点通过48kA和两个试样的各一个绑扎点通过61kA后,采用绑扎连接的这三个钢筋混凝土试样才遭受轻度裂缝的破坏。这说明一个绑扎点可以安全地流过若干万安培的冲击电流。
从以上试验可以认为,在雷电流流过的路径上,有一些并联的绑扎点时,就会是安全的。
许多国家的建筑物防雷规范和标准均允许利用绑扎连接的钢筋体作为防雷装置。"
回复
14楼
非常感谢 :“铁匠”做出的回答。
希望各位对其他问题也讨论讨论~~~~~~-_-...........
回复
15楼
5098对联合接地的要求:建筑物自然接地体,人工环型接地体,变压器地网,地面铁塔地网,在地下多点连通,成闭合环路。即为联合地网。各种接地共用联合地网。变压器地网,地面铁塔地网的联合,有安全间距的问题。
建筑物有防雷装置的情况下谈接地分开,我看不现实。不管是有直击雷LPS,还是防雷电感应LPS。
回复
16楼
就是联成的接地网
回复
17楼
顶顶的顶
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复
18楼
联合接地
使各建筑物的基础接地体和其他专设接地体相互连通形成一个共用地网,并将电子设备的工作接地\保护接地\逻辑接地\屏蔽体接地\防静电接地以及建筑物防雷接地等共用一组接地系统的接地方式
回复
19楼
同意18楼的说法。:victory:
回复