请问什么是联合接地?联合接地中的接地体具体怎么做? 引上线有什么要求? 电梯,强电机房,弱电机房所需接地在联合接地系统中如何实现?特别是弱电接地与强电接地是否需要分开?有没有距离要求?希望明白的兄弟姐妹多多讨论一下。特别是对施工比较熟悉的更是欢迎!虽然分数不多。------------我把我下面的问题一并提上来:--10.11---10.13日继续
请问什么是联合接地?联合接地中的接地体具体怎么做? 引上线有什么要求?
电梯,强电机房,弱电机房所需接地在联合接地系统中如何实现?特别是弱电接地与强电接地是否需要分开?有没有距离要求?
希望明白的兄弟姐妹多多讨论一下。特别是对施工比较熟悉的更是欢迎!虽然分数不多。
------------我把我下面的问题一并提上来:
--10.11
---10.13日
继续
2楼
联合接地方式,该接地系统主要有接地体、接地汇集线、接地连接线等几部分组成。
回复
3楼
接地网
垂直接地
水平接地
接地引出线
自然接地体
回复
4楼
这个问题在
http://co.163.com/forum/content/221_786150_1.htm
有过讨论,希望能对楼主有些帮助
回复
5楼
以下是我的设计说明-接地部分(适用于框架结构建筑),希望对你有所帮助,更希望能得到批评指正。
1.低压系统接地型式:采用TN-C-S。
2.接地电阻:建筑物采用联合接地,重复接地、防雷接地和弱电系统接地等共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。
3.接地极:利用钢筋混凝土基础内的钢筋网作为接地极(做法详03D501-4-16~18)。实测接地电阻不能满足要求时,还需增设人工垂直接地,在距离建筑物外墙3.5m处做人工接地极(做法参照03D501-4-11),采用ZGD-I-3型接地模块垂直埋设(做法详03D501-4-69~70),模块水平间距4.0m,水平汇集接地线采用40x4热镀锌扁钢(埋深1.0m),坑槽回填土采用细粒土分层填设,洒水夯实,回填土电阻率不大于100欧米。
4.接地检测点:本建筑柱内钢筋接入等电位联结,在室内外的若干钢筋混凝土柱上距地面0.5m处,设带明显标志的暗装检测点(做法参照03D501-4-38)。
5.接地检测点与接地极连接:在基础内预埋连接导体,连接基础内钢筋与检测点 (做法详03D501-4-17),连接导体采用直径10mm的热镀锌圆钢。若还设有人工垂直接地极时,采用25*4热镀锌扁钢做为接地线(做法详03D501-4-38),连接检测点与人工垂直接地极,接地线保护管采用直径32mmPVC管。
6.钢材接地线的连接方式:接地线之间、接地线与接地极之间的连接均采用焊接(做法详03D501-4-19I型)。在不允许焊接的地方也可采用螺栓连接,连接处应热镀锌或接触面搪锡(做法详03D501-4-20III型)。
7. 室内接地端子箱和接地线:总配电柜近旁设总接地端子箱(亦为MEB端子箱),宽x高x深:600x250x90mm,暗装,底边距地300mm,箱内端子板做法详02D501-2-34。联合接地的各子系统采用单点接地,信息机房、消防控制室、广播室设明装接地端子箱,宽x高x深:300x200x90mm,装高距地300mm,箱内端子板做法详02D501-2-35,连接子系统接地端子板和总接地端子板的专用接地干线采用BV-25/PC25暗敷。电气竖井内沿井壁敷设接地干线,采用40x4热镀锌扁钢,每层均设明装接地端子板, 做法详02D501-2-35, 宽x高x深:260x60x60mm。
回复
6楼
请问强电接地与弱电是不是要分开(具体到强电机房与弱电机房,区别于变配电室)?因为经常有人说强电会对弱电有干扰。更有甚者有人提出20米30的间隔距离,我靠,图纸一根线,工地半天工哦~
另外:1、在地梁没有搭接的地方,该用什么材料做电气连接?扁钢?圆钢?12?16?规范有什么要求?
2、引下线一般分部在建筑外围,而且一般图纸只标引下线点位,及接地线网格走向,却没有对用作接地极的桩位有要求,那么可以理解为在接地线网格包含的1)所有桩/2)部分桩/3)只要引下线点位的桩做接地极?
3、在一个承台只有2只以上的桩时候,是否需要将引下线分接到2只桩的钢筋?
问题比较烦杂,而且多是针对现场所问,希望大家多多讨论。
回复
7楼
上位朋友说得对,这样解明是对的。
回复
8楼
"请问强电接地与弱电是不是要分开"
联合接地就是要共用接地装置,如果电子设备明确要求单独设置接地,那末与强电接地的距离至少20m。
回复
9楼
学习学习
回复
10楼
弱电设备单独接地未必好,弱电接地中,其实很重要的要数浪涌保护器。
回复
11楼
十楼说的是,浪涌保护器对电子产品保护的作用很大。
我公司的流量计在浪涌保护器正常时使用几年度没事,保护器失效流量计也跟着拜拜。
使用中也要加强对保护器的检查。