求教5芯70铜缆线槽敷设安全载流量
miaogua
miaogua Lv.2
2014年08月23日 13:41:32
只看楼主

本帖最后由 miaogua 于 2014-8-23 13:49 编辑 求教5芯70铜缆线槽敷设安全载流量

本帖最后由 miaogua 于 2014-8-23 13:49 编辑

求教5芯70铜缆线槽敷设安全载流量
免费打赏
hjh512
2014年08月23日 14:37:01
2楼
明敷140 埋地210
回复
云飘飘
2014年08月24日 06:03:55
3楼
电缆的型号,是YJV、VV,环境温度,多少根电缆,敷设的间距是多少,都影响电缆的安全载流量。
回复
zhanglianggxw
2014年08月24日 07:09:44
4楼
楼上行家说的在理,决定因素很多
回复
pawan
2014年08月27日 10:53:53
5楼
条件太少!不好确定!
回复
lingxuct
2014年08月27日 11:16:17
6楼
70平方电缆的载流量 VV为165A,YJV为218A,(线槽中)按空气中敷设。
回复
qianbochenhong
2014年08月27日 20:08:05
7楼

明敷140 埋地210