关于补偿用电抗器的问题
jk_00
jk_00 Lv.12
2007年10月11日 14:55:23
来自于变压器
只看楼主

1.电抗器可以采用串联来增加容量吗? 如原采用6%电抗率的电抗器,现由于补偿容量的增加,电抗器的容量也需要增加.可以采用增加一台电抗器串联的方式吗?2.假如电抗率非1%和4.5~6%或12%,会产生怎么样的结果?比如电抗率为3%.

1.电抗器可以采用串联来增加容量吗?
如原采用6%电抗率的电抗器,现由于补偿容量的增加,电抗器的容量也需要增加.可以采用增加一台电抗器串联的方式吗?
2.假如电抗率非1%和4.5~6%或12%,会产生怎么样的结果?比如电抗率为3%.
免费打赏
shenzhen_aut
2007年10月12日 15:34:09
2楼
我来大师面前班门弄斧:
1、可以采用串连方式增加电抗器的电抗值,但是要注意额定电流必须吻合,安装能满足要求,等等。
2、电抗值不满足设计要求,结果同电容量达不到要求补偿效果达不到要求一样,消谐效果不好而已,影响正常工作。
回复
hkshaochanggen
2007年10月12日 19:12:52
3楼
电抗器的电抗率选择不当,将可能造成谐波放大,一定要根据谐波的情况选择合适的电抗率
回复
luzhibin3017
2008年08月01日 13:05:14
4楼
电抗率为为6%,是指Xl=6%Xc
选择多少是针对谐波而言,6%,7%是对5次波
另搞电气的最重要参数选择,电容参加了,电流不加么?
晕倒!
回复
luzhibin3017
2008年08月01日 13:20:49
5楼
晕倒!
1,电抗器有三个参数(电压,电流,感抗)
难倒补偿容量增加,A会不变?难倒补偿容量增加,I会不变?如果这么做就炸吧有
2百分之几是针对谐波而言,6~7%是对5次.晕:Q
回复
wzy629
2008年10月08日 10:47:47
6楼