关于双电源单母线分段接线方式不停电倒闸
yfx6511
yfx6511 Lv.4
2014年08月22日 21:41:01
只看楼主

高低压系统双电源单母线分段接线方式手动不停电倒闸装置,即系统处于正常运行下(两进线合闸,母联分闸情况下),当一路进线或变压器需要检修时,能够通过手动控制操作,先合母联开关,然后断开任一路选定的进线断路器,并且当检修完成后,可进行逆向操作。目前知道这装置能通过PLC实现,因为有短时间的并列,我想知道在操作过程中有什么危险点 比如相序不对 或者母联开关合了,进线开关分不开(拒动)引起长时间并列 会怎么样?

高低压系统双电源单母线分段接线方式手动不停电倒闸装置,即系统处于正常运行下(两进线合闸,母联分闸情况下),当一路进线或变压器需要检修时,能够通过手动控制操作,先合母联开关,然后断开任一路选定的进线断路器,并且当检修完成后,可进行逆向操作。目前知道这装置能通过PLC实现,因为有短时间的并列,我想知道在操作过程中有什么危险点 比如相序不对 或者母联开关合了,进线开关分不开(拒动)引起长时间并列 会怎么样?
免费打赏
hanzhg54
2014年08月22日 23:49:16
2楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-8-22 23:54 编辑

高压侧10KV单电源,低压侧单母线分段,如果两段母线进线开关都合闸的话,联络开关是不可能合闸的,因为一般都做三选二连锁,你的办法要实现必须解除连锁才能行,你担心的两台变压器并列运行时间不是问题,相序也应该不是问题。
但是如果10KV不是单电源,而是来自不同的上级变电站,则要小心了,因为不同的变电站即使相序一致,也不敢保证相位一致。所以这种情况一般不允许解除三选二连锁,必须先断开一侧母线,再合上联络开关,也就是说不能保证不间断供电。
回复
laodongzhe186
2014年08月23日 07:13:50
3楼
我们公司的倒闸操作就是这样的,不过还真没怎么认真研究过,合母联开关分为自动和手动,一般是手动,当然,既然是并列运行,肯定得满足并列运行的条件,只要不过负荷,长时间并列没有问题
回复
yb233361
2014年08月23日 08:33:53
4楼
你提的危险点都应该在送电前测试好的,确保相序没有问题才能送电合环。如果担心就装一个同期装置。
如果变压器符合并列要求高压母线是可以并列运行的, 如果变压器不能并列运行,
那么进线没有跳闸的话母联是不允许投入的。
回复
wboy8759
2014年08月22日 21:41:02
5楼
一般是不允许两电源并联的。实在需要 短时间并联的也必须满足 准同期并列条件,即两侧的电压、频率、相序和相位一致,如果两电源是来自同一座变电站问题不大,如果是来自两座不同的变电站问题就大了,会形成 电磁环网,可能威胁电网的稳定性,供电局不允许的。
回复
he灬配电
2014年08月23日 09:13:46
6楼
学习学习。。
回复
wkoo000
2014年08月23日 10:28:20
7楼
自投装置会检测两段的电压、电流、两路进线开关的分合闸状态,符合预先设定的逻辑关系才会分合闸,你说的这种情况一般不会出现的。
回复
zhili051
2014年08月23日 13:06:17
8楼
前面以说了这么多,相信你也懂了,现主要是是否全是供电局的电,是的话两路电源都送到低压侧,用相序合相仪,合相即可,当然也可以使用万能表来合相(,A对A为零与其它有负荷,B对B为零与其它有负荷与其类推),同相有几伏的差别,这样就可以消除在操作和设备的隐患