制动电阻之均压电阻和均流电阻的计算总结
a474463833
a474463833 Lv.3
2014年08月22日 16:13:10
只看楼主

制动电阻中的均压电阻是利用分压原理,保证使各个电容上面电压均等。如果没有均压电阻,那么会由于各个电容的容量及绝缘电阻的差别,使得各个电容端电压不等。比如有5个耐压值100V的电容通过没有均压电阻时串联后,接到500V电压上,就可能使得某个上面的电压升高而击穿,上海晶犀制动电阻,其它电容进而很快被跟着击穿。1、适用于电容器串联情况下的均压电阻计算:由于每个电容器的漏电流(漏电电阻)存在差别,因此电容器串联时必须给每个电容器并联一个均压电阻。流过电阻R的电流必须远大于电容器的漏电流,否则电阻R无法控制电压分配过程。假定流过电阻R的电流为电容器漏电流的5倍,而电容器的稳定漏电流IL设定为0.003CUC,则均压电阻的计算公式为:R=UC/(5*IL)=UC/0.015CUC=1/0.015C(单位:R:Ω;UC:V;C:F)

1、适用于电容器串联情况下的均压电阻计算:

由于每个电容器的漏电流(漏电电阻)存在差别,因此电容器串联时必须给每个电容器并联一个均压电阻。流过电阻R的电流必须远大于电容器的漏电流,否则电阻R无法控制电压分配过程。假定流过电阻R的电流为电容器漏电流的5倍,而电容器的稳定漏电流IL设定为0.003CUC,则均压电阻的计算公式为:R=UC/(5*IL)=UC/0.015CUC=1/0.015C(单位:R:Ω;UC:V;C:F)

对于CD293400V330uF电容器来说,当进行串联组合时,均压电阻R=1/(0.015*330)=202KΩ;而电压分配比Uout/Uin=C1/(C1+C2)

2、适用于电容器在并联情况下的均流电阻计算

均流电阻计算参考依据:

1.电容串联电阻大于5—10倍电容的ESR;可以避免由ESR偏差所带来的电容分流不均;

2.请根据实际功率校核串联电阻的功耗;

3.加入串联电阻会引起直流脉动电压增加、损耗加大;同时,引起电容并联效果不好、发热不均的大多数原因并非电容ESR,而是由线路引起的等效电感,请斟酌考虑是否采用电容串联电阻的方法;

免费打赏
nante2
2014年08月26日 10:24:34
2楼

路过学习中~~~~~~~
回复

相关推荐