目前标准对于系统接地电阻的要求如下:1. 一般情况下接地电阻小于4欧姆,2. 防雷接地电阻小于10欧姆,3. 电子系统接地电阻小于1欧姆,4. 如联合接地时,接地电阻不应大于1Ω,对于接地电阻我有如下疑问: 在工程上以上的接地电阻都指的是接地极电阻吗?如不是,那么以上电阻是指那些地方的电阻值?
目前标准对于系统接地电阻的要求如下:
1. 一般情况下接地电阻小于4欧姆,
2. 防雷接地电阻小于10欧姆,
3. 电子系统接地电阻小于1欧姆,
4. 如联合接地时,接地电阻不应大于1Ω,
对于接地电阻我有如下疑问: 在工程上以上的接地电阻都指的是接地极电阻吗?如不是,那么以上电阻是指那些地方的电阻值?
2楼
规范要求的是你上述所列,具体到工程上首先看施工图对阻值的要求,目前大多数建筑都属于联合接地,即接地电阻不应大于1Ω。
回复
3楼
hld_lhw 发表于 2014-8-22 15:56 规范要求的是你上述所列,具体到工程上首先看施工图对阻值的要求,目前大多数建筑都属于联合接地,即接地电 …我想求助的是接地电阻都是否就是接地极电阻?
回复
4楼
测量处对地电阻,含接触电阻、接地导体电阻、散流电阻。
注意防雷工频接地电阻和冲击接地电阻不同。
回复
5楼
bjx1025 发表于 2014-8-22 16:16 我想求助的是接地电阻都是否就是接地极电阻?像版主说的,接地电阻包含接触电阻,接地导体电阻和散流电阻你说的接地极电阻基本就是接地导体电阻,一般接地极都是金属,金属电阻都非常小,包括接触电阻也是所以接地电阻主要就是土壤里的散流电阻,而不是接地极电阻
回复
6楼
北方郎 发表于 2014-8-22 16:31 测量处对地电阻,含接触电阻、接地导体电阻、散流电阻。注意防雷工频接地电阻和冲击接地电阻不同。郎哥,给这两个名词解释下。
回复
7楼
接地极是地底下埋的金属
回复
8楼
接地极和接地电阻不一样, 接地电阻独立的建筑接地电阻不应大于4欧姆,在建筑物内的配电房或者其他接地电阻不应大于1欧姆,
接地极是埋地的金属,属于接地元器件,
回复
9楼
一般情况下接地电阻小于4欧姆,一般建筑电气工程上说的接地电阻指的就是小于4欧姆。如果有其他的要求会在说明中指出,不知这样说对不对请指正。
回复
10楼
简单说来就是接地极电阻
回复
11楼
明白了 举例说明:工程上4欧姆的接地电阻包含接地极的电阻以及散流电阻等,那么整个工程所有的接地点的接地电阻都需要小于4欧姆。
有个问题,对于机柜已接地可接触金属部分到变压器中心点接地的电阻是否有规定?我没有找到过。
谢谢
回复