单相110V的设备电压如何取得?
batimars
batimars Lv.3
2014年08月22日 12:19:16
只看楼主

最近本人负责一个改造厂房的项目,美国公司提出厂房内的部分新增设备规格是单相110V,20A。据本人了解,这个厂房在二楼设置有变配电房,其中有一台现成的500kVA的10/0.2kV的干式变压器。可是原厂房电气负责人告诉我这台低压侧为3相200V的变压器分出来单相电压是100V的,恐怕无法满足110V的要求。请教论坛各位高手,如此来我怎么做才能得到单相110V的电压呢,再增加一台单相变压器么? 三相200V为什么对应的是单相100V而不是110V?

2014年08月22日 15:38:32
2楼
没有人回答么
回复
北方郎
2014年08月22日 15:45:57
3楼
低压侧为3相200V的变压器,相电压为200V/1.732=115.47V,满足使用要求。
如果是两相200V的变压器,中间抽头,相电压为200V/2=100V,不满足使用要求。
美国民用一般是10/0.24kV,两相240V的变压器,小负荷用AC120V,大负荷用AC240V.

再核实一下变压器参数。
回复
huadongdianzi
2014年08月22日 16:17:43
4楼
改下变压器档位即可
回复
wsliu
2014年08月22日 16:55:08
5楼
本帖最后由 wsliu 于 2014-8-22 17:05 编辑

还是版主说得对,仔细核实下相关参数。
回复
鸭江绿水
2014年08月23日 11:01:29
6楼
核实变压器参数,应该三相208v单相110v的吧。你可以用万用表量一下,不就有数了吗。
回复
一指慢
2014年08月25日 06:47:29
7楼
如果该变压器二次是星接200V那么相电压就是115V,正好可用。
回复
honggm1019
2014年08月26日 07:52:07
8楼
看一下变压器连接组别,如果是Dyn11或Yyn0的,低压电压线200V,单相就是115V,完全可以满足要求。核实一下铭牌数据。
回复
woai5551981
2014年08月26日 08:38:43
9楼
3相200,单相就是115V(额定电压就是110V),不就是因为变压器二次侧考虑增加5%的电压(190V),就像我们用单相220,三相380,但是我们的变压器二次侧输出都是400V一样,这不是很正常的吗,还有什么需要纠结的。
回复