奇怪的单元漏电总开关跳闸
wsliu
wsliu Lv.5
2014年08月21日 17:32:48
只看楼主

最近单位宿舍漏电开关总是出现频繁跳闸,我也去看了很多次而且是不定时的。开关检测也没问题,各用户的漏电开关1个也不跳。总开关是正泰的正泰DZ20L-250系列剩余电流动作断路器(漏电电流是200mA),供电系统TN_S。做检测时将用户全部开关断就不会出现,但一有用户使用就会跳闸。以前是同样的使用安装完毕后多年也没出现问题,电力公司每个单元加装总开关后大约1个月左右就开始出现这个问题,现在我也有点束手无策。请各位老师帮我出个主意,谢谢。

2014年08月21日 19:57:29
2楼
显然是TN-S系统中,部分设备的N线接在PE线上了。
回复
annan_sh
2014年08月21日 19:58:24
3楼
还有可能是漏保后面N线有重复接地
回复
zz_zz
2014年08月21日 20:57:21
4楼
同意上面两位的意见
回复
根深叶茂
2014年08月22日 09:45:36
5楼
还有就是变压器的中心点接地不可靠。
回复
鸭江绿水
2014年08月22日 10:07:26
6楼
先换一个试试。会怎样。
回复
mmtete88
2014年08月22日 10:33:28
7楼
换个300试试 要么可能重复接地了
回复
开心老爸
2014年08月22日 11:36:41
8楼
进线剩余电流保护一般是300mA啊
回复
臭皮匠
2014年08月22日 14:05:28
9楼

可能是漏保后面N线有重复接地吧,还有漏电电流还可换大点的,300
回复
mqsyxymjr
2014年08月22日 14:22:57
10楼
学习了,谢谢.
回复
yang2311491693
2014年08月22日 16:11:35
11楼
可能是漏保后面N线有重复接地
回复

相关推荐