我这儿有一工程因设备未定,设备基础尺寸没法确定,业主急于把屋面防水和保温层做好,建议以后再做风机和冷却塔的基础这样可行吗?

我这儿有一工程因设备未定,设备基础尺寸没法确定,业主急于把屋面防水和保温层做好,建议以后再做风机和冷却塔的基础这样可行吗?
免费打赏
pohai
2007年10月11日 14:01:02
2楼
设备基础通常可以后期采用槽钢,不影响现在做防水。混凝土浇注的基础是必须作在防水里面的!

顺便说一句,你这个业主也够可以的,该订的还是赶紧定了呗
回复
wgj1207
2007年10月14日 10:48:32
3楼
2楼朋友讲的很好,不过将来做槽钢也要注意尽量不要破坏防水.
回复
xuehong11
2007年10月14日 21:01:50
4楼
基础虽然可以后做,但是需要土建专业考虑设备的荷载,特别是冷却塔。通常结构专业在冷却塔基础支墩处要加梁的。
回复
zhouxieyong
2007年10月15日 10:05:08
5楼
同意2楼的,不过现在的甲方就知道瞎吹,该干的不干
回复
air-lww
2007年10月15日 11:17:27
6楼
呵呵,我也碰上了,防水都做完了,才叫我们进场,全部要破坏啊,郁闷!
回复
lihe134
2007年10月15日 11:29:13
7楼
先做了就是

防水做好破坏了的话万一漏水岂不是更麻烦

回复
wenzhen001
2007年10月15日 12:39:58
8楼

是得注意防水
回复
zjjzty
2007年10月15日 16:25:26
9楼
经常碰到的问题,郁闷,甲方永远是甲方,没办法,只能如此
回复
geminixu
2007年10月16日 09:02:40
10楼
防水破坏了还可以重做,楼面荷载呢?要是没考虑的话,改动会更麻烦
回复
dongguobai@co163
2007年10月16日 11:26:25
11楼
琢磨一下甲方的意向
实在不行就看看甲方的招标范围里有哪些家冷却塔厂家
综合一下他们的设备基础
然后再混凝土(或钢)结构的柱子或梁上设几个支墩,先把支墩打出来
设备确定了以后再在支墩上面作冷却塔的支座
大不了就再加一个附加的小桁架(刚架)
把冷却塔的重量传递到支墩上去
这样可行不?
回复