这样做设备基础可行吗?
redondo522
redondo522 Lv.2
2007年10月11日 12:57:58
来自于中央空调
只看楼主

我这儿有一工程因设备未定,设备基础尺寸没法确定,业主急于把屋面防水和保温层做好,建议以后再做风机和冷却塔的基础这样可行吗?

我这儿有一工程因设备未定,设备基础尺寸没法确定,业主急于把屋面防水和保温层做好,建议以后再做风机和冷却塔的基础这样可行吗?
免费打赏
pcpc00001
2007年10月16日 12:53:33
12楼
结构说行就行!
回复
xuehong11
2007年10月16日 13:03:01
13楼

实际工程中采用此方法的不少
回复
zgh65
2007年10月16日 16:45:23
14楼
没有解决不了的,施工人员胆子大着呢,做了焊后热处理的不锈钢设备的支座,他们都敢割掉
回复
cappiccono421
2009年03月06日 20:10:45
15楼
觉得还是设备基础做完以后再做差不多。
回复
key_boy
2009年03月08日 14:56:15
16楼
:lol :lol :lol
回复
wiesly
2009年03月09日 11:12:10
17楼
可行!需要做前期工作
1、根据系统情况初步估算冷却塔的负荷,选择冷却塔。
2、根据样本选择最大尺寸的冷却塔。
3、根据暂估冷却塔尺寸做基础平台(需要与土建单位核实屋面载荷)。
4、防水施工暂时做到冷却塔基础平台上。
5、待设备厂家、尺寸确定后再做槽钢基础。
6、防水施工单位在槽钢基础做完后修补交叉不到位的防水面!
现在的甲方工程师对上面的领导只是盲目听从,从来不考虑如何施工,我遇到一次,甲方多花十几万,但是甲方不想认账,到现在的签证没有,现在施工单位都在磨洋工。
:lol :lol :lol :lol :lol :lol

[ 本帖最后由 wiesly 于 2009-3-9 11:15 编辑 ]
回复
wzdast
2009年03月09日 14:18:32
18楼
放水真的是小事,屋面荷载倒是大事情,放水破坏了大不了再做一遍,要是屋面荷载不够总不能混凝土再浇一次吧?
回复

相关推荐