空调滴水是什么原因-空调滴水怎么办
shushijiaju
2014年08月21日 10:35:21
来自于中央空调
只看楼主

空调滴水是什么原因-空调室外机滴水  空调制冷室外机滴水是正常现象,这种水应该从室内机排水管流出来的,并是不是室外机结冰滴水的,那种现象只有在冬天开启空调制热才会出现的,那根管子是吸气管(通常所说的低压管),这根管子是冰的,和外界的热空气进行冷热交换后形成结露,由少而多成水珠,就是你所说的滴水。   空调滴水是什么原因-空调室内机滴水  出水口或排水管堵塞  空调室内机漏水滴水这很可能是室内机里面的接水盘的出水口堵塞或者排水管堵塞。这两种故障都属于比较轻微的故障,只要把堵塞物清理掉即可。平时应该多注意空调的清洁保养工作。

空调滴水是什么原因-空调室外机滴水  空调制冷室外机滴水是正常现象,这种水应该从室内机排水管流出来的,并是不是室外机结冰滴水的,那种现象只有在冬天开启空调制热才会出现的,那根管子是吸气管(通常所说的低压管),这根管子是冰的,和外界的热空气进行冷热交换后形成结露,由少而多成水珠,就是你所说的滴水。


  
空调滴水是什么原因-空调室内机滴水

   出水口或排水管堵塞
  空调室内机漏水滴水这很可能是室内机里面的接水盘的出水口堵塞或者排水管堵塞。这两种故障都属于比较轻微的故障,只要把堵塞物清理掉即可。平时应该多注意空调的清洁保养工作。


   室内机发生偏移
  室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。这种问题需要重新校准空调位置。

11.jpg


   配管上结露水
  由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。发生这个现象时,可以对保温材料重新包裹,同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。


   热交换器滴水
  1、热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。此种情况可以用市售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。
  2、空调系统内缺氟引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。这时需要对空调进行加氟。


11.jpg

免费打赏
秋红
2014年08月21日 11:32:37
2楼
很好的一篇文章,对维修人员、物业管理人员,安装的人员有很大的帮助